Аналогичная проблема, на старом телевизоре Thompson показывает нормально, подключаю к LG надпись eltex, потом android, затем нет сигнала.
Есть какие-то новые прошивки для приставки, или производителю она больше не интересна?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Найдено 8 результатов
- 20 май 2021 01:37
- Форум: Медиацентры NV
- Тема: NV 501 eltex android... и нет сигнала
- Ответы: 6
- Просмотры: 5579
- 21 окт 2014 17:46
- Форум: Оборудование VoIP
- Тема: Вентиляторы TAU-32M.IP
- Ответы: 15
- Просмотры: 17305
Re: Вентиляторы TAU-32M.IP
Апну тему.
- 15 окт 2014 15:54
- Форум: Оборудование VoIP
- Тема: Вентиляторы TAU-32M.IP
- Ответы: 15
- Просмотры: 17305
Re: Вентиляторы TAU-32M.IP
В чем выражается зависание? Выражается в том, что шлюз перестаёт отвечать на пинг, на веб, теряет регистрацию на Астерисках, пропадает гудок в линии у абонента. Что именно перезагружается, шлюз? Почему это связали именно с температурой? У меня около 100 таких шлюзов расставлено по городу, и в серве...
- 15 окт 2014 14:10
- Форум: Оборудование VoIP
- Тема: Вентиляторы TAU-32M.IP
- Ответы: 15
- Просмотры: 17305
Re: Вентиляторы TAU-32M.IP
Проблема огромная с температурным режимом, при 40-45 градусах, по показаниям внутреннего датчика, они начинают виснуть или перезагружаться. Каким образом можно на них настроить порог срабатывания, или включить на постоянку работу вентиляторов? Может быть можно подправить конфиг где-нибудь? И ещё воп...
- 14 окт 2014 20:36
- Форум: Оборудование VoIP
- Тема: Вентиляторы TAU-32M.IP
- Ответы: 15
- Просмотры: 17305
Re: Вентиляторы TAU-32M.IP
vkrt, у вас шлюзы TAU-32M.IP? Можете скрин со страницей System info выложить? На версии 2.9.0 у меня тоже всё было нормально, но как только обновился до 2.10.0 и до 2.12.0 на разных шлюзах, то пропала данная функция. Aleksey_ts, взял третий шлюз с прошивкой 2.9.0, где есть вентиляторы и прошил 2.12....
- 13 окт 2014 18:11
- Форум: Оборудование VoIP
- Тема: Вентиляторы TAU-32M.IP
- Ответы: 15
- Просмотры: 17305
Re: Вентиляторы TAU-32M.IP
Увы, не помогло. Кеш чистил, компьютер другой пробовал, браузеры пробовал Оперу, Хром и IE. Элтексы пробовал 2 штуки, оба TAU-32M.IP. Сброс к заводским после перепрошивки пробовал. Какие ещё есть идеи? Может можно через консоль их включить, или хотя бы настроить порог срабатывания?
- 13 окт 2014 13:17
- Форум: Оборудование VoIP
- Тема: Вентиляторы TAU-32M.IP
- Ответы: 15
- Просмотры: 17305
Re: Вентиляторы TAU-32M.IP
А в PBX General configuration
Если имеется ввиду закладка PBX - Main, то скриншот оттуда я прелепил в моём сообщении выше. На нём видно, что такие параметры, как
там отсутствуют.Fans threshold temperature: (°C, from 35 to 55)
Fans force enable
- 10 окт 2014 16:57
- Форум: Оборудование VoIP
- Тема: Вентиляторы TAU-32M.IP
- Ответы: 15
- Просмотры: 17305
Вентиляторы TAU-32M.IP
Добрый день, подскажите, как в версиях прошивок 2.10.0 и 2.12.0 включить принудительно вентиляторы через веб-интерфейс?