О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Найдено 17 результатов
- 22 апр 2022 03:52
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR 1200 BRAS
- Ответы: 2
- Просмотры: 812
Re: ESR 1200 BRAS
Может быть я не точно сформулировал вопрос? Речь идет об авторизации пользователей для доступа в интернет. Вот конструкция в файле «users» на радиусе из примера: "54-E1-AD-8F-37-35" Cleartext-Password := "54-E1-AD-8F-37-35" User-Name = "Bras_user", Session-Timeout = 259...
- 05 апр 2022 22:45
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR 1200 BRAS
- Ответы: 2
- Просмотры: 812
ESR 1200 BRAS
Всем добрый день!
В документации к оборудованию есть подробный пример авторизации по MAC адресу для BRAS в варианте с RADIUS сервером. Сможет кто нибудь подсказать пример конфигурации BRAS с использованием логина и пароля в варианте с RADIUS ?
В документации к оборудованию есть подробный пример авторизации по MAC адресу для BRAS в варианте с RADIUS сервером. Сможет кто нибудь подсказать пример конфигурации BRAS с использованием логина и пароля в варианте с RADIUS ?
- 21 сен 2020 21:17
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR-1200 ошибка
- Ответы: 1
- Просмотры: 1103
ESR-1200 ошибка
Несколько дней в лог сыплются ошибки вида:
Source ID xxxx was not found when attempting to remove it
Подскажите, что это может быть?
Source ID постоянно увеличивается.
Source ID xxxx was not found when attempting to remove it
Подскажите, что это может быть?
Source ID постоянно увеличивается.
- 04 мар 2020 15:02
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Обновление ESR-1200
- Ответы: 1
- Просмотры: 1611
Re: Обновление ESR-1200
В общем сам отвечу на поставленный вопрос может кому пригодится. Написал в техподдержку ответ был следующий: Данная конфигурация маршрутизатора ESR-1200 после обновления на версию 1.8 останется без изменения, так как на маршрутизаторах ESR-1000/1200 на интерфейсах может использоваться режим hybrid(о...
- 02 мар 2020 15:00
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Обновление ESR-1200
- Ответы: 1
- Просмотры: 1611
Обновление ESR-1200
Добрый день! Имеется удаленный ESR-1200. Версия: Boot version: 1.4.1.198 (date 19/11/2018 time 14:22:56) SW version: 1.4.4 build 8[4bd3714d6f] (date 15/01/2019 time 20:18:53) HW version: 1v3 Хотим обновить до последней актуальной прошивки. В мануале по обновлению сказано, что в прошивках версии выше...
- 29 окт 2019 14:50
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR-1200 и dhcp
- Ответы: 2
- Просмотры: 1985
Re: ESR-1200 и dhcp
Ни у кого больше не пишет "not authoritative"? Как получить доступ к dhcpd.conf? А то похоже от поддержки ответ долго придется ждать.
- 24 окт 2019 21:39
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR1200 и sfp intel
- Ответы: 4
- Просмотры: 2543
Re: ESR1200 и sfp intel
А те sfp+ трансиверы, что заработали (intel 603830003 g37270-001) изначально вызывают жесткий link-flapping с блокировкой порта. Через некоторое время соединение устанавливается. При этом если в тот же порт установить китайские no name sfp 1,25G все работает сразу и без вопросов? но при этом скорост...
- 24 окт 2019 21:23
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR-1200 и dhcp
- Ответы: 2
- Просмотры: 1985
ESR-1200 и dhcp
Добрый день! Привожу конфигурацию: bridge 2 description "D8 LAN" vlan 501 security-zone LANS ip address 10.71.192.1/24 enable exit . . . interface tengigabitethernet 1/0/2.501 description "D8 LAN" bridge-group 2 exit ip dhcp-server ip dhcp-server pool D8LAN network 10.71.192.0/24...
- 21 окт 2019 15:22
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR1200 и sfp intel
- Ответы: 4
- Просмотры: 2543
Re: ESR1200 и sfp intel
Ну надежда была на то, что на коммутаторах работает может и на маршрутизаторах быстрое решение есть какое-то.
- 18 окт 2019 14:03
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR1200 и sfp intel
- Ответы: 4
- Просмотры: 2543
ESR1200 и sfp intel
Добрый день! Маршрутизатор ESR1200 не видит 10G SFP+ intel FTLX8571D3BCV-IT (E70293-006). Другие SFP+ работают (например intel 603830003 g37270-001). Пробовали разные патчи. Прошивка маршрутизатора 1.8.1. Причем эти sfp прекрасно работают на коммутаторах MES2348 в том числе и в режиме стэкирования. ...
- 19 сен 2019 20:49
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: ESR заставка
- Ответы: 1
- Просмотры: 1226
ESR заставка
Добрый день!
Подскажите есть ли аналог banner login на маршрутизаторах ESR ?
Подскажите есть ли аналог banner login на маршрутизаторах ESR ?
- 19 апр 2019 13:52
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Условная маршрутизация и LOGирование
- Ответы: 15
- Просмотры: 6355
Re: Условная маршрутизация и LOGирование
Запись логов Firewall производится с уровнем info, соответствено логи будут писаться в созданные файлы с уровнем логирования info (info - значение по умолчанию). esr-10(config)# syslog file flash:syslog/ESR SEVERITY Select severity: emerg notice alert info crit debug error none warning esr-10(confi...
- 19 апр 2019 13:19
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Условная маршрутизация и LOGирование
- Ответы: 15
- Просмотры: 6355
Re: Условная маршрутизация и LOGирование
А в какой файл по умолчанию сохраняются логи firewall ? Нужно ли специально создавать например: syslog file flash:syslog/fw с каким уровнем важности в таком случае ? Запись логов Firewall производится с уровнем info, соответствено логи будут писаться в созданные файлы с уровнем логирования info (in...
- 19 апр 2019 00:52
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Условная маршрутизация и LOGирование
- Ответы: 15
- Просмотры: 6355
Re: Условная маршрутизация и LOGирование
По логированию подскажите пожалуйста Добрый день! Используйте логирование правил Firewall: action permit log action deny log Например: security zone-pair untrusted self rule 30 action permit log match protocol tcp match source-address any match destination-address any match source-port any match de...
- 24 янв 2019 14:05
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: MES2324B ospf passive interface
- Ответы: 8
- Просмотры: 4645
Re: MES2324B ospf passive interface
Добрый день.Закончились ресурсы (ARP и маршруты имеют общий ресурс) Перераспределите ресурсы командой system router resources ipm-entries ... ipmv6-entries ... ipv6-entries ... ip-entries .... Если не используется IPv6 и мультикаст маршрутизация можно их сделать по минимуму Добрый день! Спасибо пом...