Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Найдено 175 результатов

Андрей Есман
20 авг 2019 14:48
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Не проходят broadcast пакеты через MES2324
Ответы: 9
Просмотры: 3912

Re: Не проходят broadcast пакеты через MES2324

Здравствуйте.
Включите логирование ARPов на CPU: logging service cpu-rate-limits arp
Приложите вывод команды sh cpu input-rate detailed в момент проблемы (5 раз с интервалом 2 секунды).
Андрей Есман
19 авг 2019 15:37
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Не стабильно работают MES2124M
Ответы: 9
Просмотры: 3548

Re: Не стабильно работают MES2124M

Приложите вывод команды show cpu input-rate detailed в динамике. (3 раз с интервалом 2 секунды) В момент проблемы.
Андрей Есман
19 авг 2019 14:27
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Не стабильно работают MES2124M
Ответы: 9
Просмотры: 3548

Re: Не стабильно работают MES2124M

У вас там только L2, управляющий трафик идёт по одной подсети? Если в момент потери доступа пинговать оборудование, находящееся за проблемным MESом, доступ есть?
Андрей Есман
19 авг 2019 13:50
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Не стабильно работают MES2124M
Ответы: 9
Просмотры: 3548

Re: Не стабильно работают MES2124M

artkor писал(а):arp timeout 60 поставил недавно в надежде что поможет.


Не помогло?
Андрей Есман
19 авг 2019 09:23
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Не стабильно работают MES2124M
Ответы: 9
Просмотры: 3548

Re: Не стабильно работают MES2124M

Еще введите:
conf
service cpu-input-rate
service tasks-utilization

Затем на проблемном коммутаторе в момент проблемы:
show cpu utilization
show cpu input-rate detailed
sh tasks utilization
Андрей Есман
19 авг 2019 08:54
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Не стабильно работают MES2124M
Ответы: 9
Просмотры: 3548

Re: Не стабильно работают MES2124M

Здравствуйте.
Загрузка CPU не высокая? (sh cpu utiliz)
Приложите конфигурацию одного из коммутаторов, через какой порт пытаетесь получить доступ и через какой влан.
Андрей Есман
16 авг 2019 09:20
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Проблемы с коммутаторами MES2324FB
Ответы: 2
Просмотры: 1586

Re: Проблемы с коммутаторами MES2324FB

Здравствуйте.
Напишите контактные данные (почту) в ЛС.
Андрей Есман
15 авг 2019 15:45
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB - флаппинг SFP+ портов при использовании гигабитных SFP
Ответы: 6
Просмотры: 2896

Re: MES2324FB - флаппинг SFP+ портов при использовании гигабитных SFP

Пришлите, пожалуйста, вывод команды в момент проблемы.
show fiber-ports optical-transceiver detailed interface TengigabitEthernet 1/0/X, где X- номер порта.

Обновите устройство до актуальной версии ПО (4.0.12) и понаблюдайте за поведением.
Андрей Есман
15 авг 2019 15:28
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB - флаппинг SFP+ портов при использовании гигабитных SFP
Ответы: 6
Просмотры: 2896

Re: MES2324FB - флаппинг SFP+ портов при использовании гигабитных SFP

k0ldbl00d писал(а): Но самое интересное, что лежащие рядом на столе два коммутатора нормально заводятся с теми же модулями в 10ge портах и флапов нет.

О каких коммутаторах идет речь?

Какие SFP модули используете (интересует полное название)?
Андрей Есман
15 авг 2019 15:15
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB - флаппинг SFP+ портов при использовании гигабитных SFP
Ответы: 6
Просмотры: 2896

Re: MES2324FB - флаппинг SFP+ портов при использовании гигабитных SFP

Здравствуйте.
Проблема проявляется на одном устройстве? На каких работает нормально, которые пришли в этой же партии (версия ПО одинаковая)?
Андрей Есман
12 авг 2019 14:15
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Flex-link
Ответы: 4
Просмотры: 1961

Re: Flex-link

Здравствуйте.
Работает на версии 4.0.12 и выше.
Backup интерфейс включается командой flex-link backup te 1/0/1.
Андрей Есман
09 авг 2019 15:51
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Проблема с RSTP + arp inspection на MES1124 и MES2324
Ответы: 12
Просмотры: 5362

Re: Проблема с RSTP + arp inspection на MES1124 и MES2324

Здравствуйте.
В момент прерывания пинга какая загрузка CPU на коммутаторе к которому подключены клиенты? Посмотреть можно командой sh cpu utiliz.