Здравствуйте.
В MES3324F еще не реализована возможность отключить кнопку F.
Планируем добавить в одной из следующих версий.
Сообщите, пожалуйста, из какой Вы компании (в ЛС).
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Найдено 319 результатов
- 24 май 2017 16:14
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: MES3324F не могу запретить кнопку F
- Ответы: 2
- Просмотры: 2227
- 10 май 2017 16:13
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: MES 2308 и ACL index
- Ответы: 3
- Просмотры: 2670
Re: MES 2308 и ACL index
Пожелание будет рассмотрено.
Просьба сообщить (в ЛС) из какой вы компании.
Просьба сообщить (в ЛС) из какой вы компании.
- 10 май 2017 14:32
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: MES 2308 и ACL index
- Ответы: 3
- Просмотры: 2670
Re: MES 2308 и ACL index
Здравствуйте.
Для удаления нужно полностью написать правило с модификатором no вначале (без ace-priority).
Например,
.
Для удаления нужно полностью написать правило с модификатором no вначале (без ace-priority).
Например,
Код: Выделить всё
console(config-mac-al)#no permit any any vlan 100
- 04 май 2017 09:14
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Пароль для techmaster
- Ответы: 10
- Просмотры: 6552
Re: Пароль для techmaster
Здравствуйте.
О каком устройстве идет речь?
О каком устройстве идет речь?
- 21 апр 2017 17:04
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Несколько MES1124MB от одного АКБ
- Ответы: 3
- Просмотры: 3685
Re: Несколько MES1124MB от одного АКБ
Добрый день. Подключение нескольких коммутаторов MES1124MB к одной АКБ не рекомендуется, т.к. нарушается достоверность мониторинга состояния АКБ. Если же схема подключения все-таки будет использоваться, то необходимо учесть следующее: максимальный ток заряда будет складываться из суммы максимальных ...
- 31 мар 2017 15:17
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: MES2124 — не включаются combo порты после отключения коммутатора
- Ответы: 1
- Просмотры: 2346
Re: MES2124 — не включаются combo порты после отключения коммутатора
Здравствуйте!
Просьба сообщить серийный номер коммутатора и отправить его в ремонт для выяснения и устранения причины.
Просьба сообщить серийный номер коммутатора и отправить его в ремонт для выяснения и устранения причины.
- 17 мар 2017 15:36
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: mes 1124mb как правильно менять батарею ?
- Ответы: 1
- Просмотры: 2004
Re: mes 1124mb как правильно менять батарею ?
Замену АКБ можно производить без отключения питания коммутатора.
- 10 мар 2017 11:38
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Состояние питания [сеть/батарея] по snmp
- Ответы: 20
- Просмотры: 17655
Re: Состояние питания [сеть/батарея] по snmp
а вот 2 status changed - not present - не понятно совсем. где почитать ? not present означает, что батарея отключена. Для выяснения причины прошу ответить на следующие вопросы: 1. какой марки и модели АКБ? 2. какая емкость? 3. как долго данная АКБ эксплуатировалась? 4. какими проводами подключена (...
- 01 мар 2017 10:34
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Состояние питания [сеть/батарея] по snmp
- Ответы: 20
- Просмотры: 17655
Re: Состояние питания [сеть/батарея] по snmp
Мониторинг осуществляется через SNMP и CLI.
Все изменения состояний АКБ логируются.
Все изменения состояний АКБ логируются.
- 22 фев 2017 15:01
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Питание по poe in коммутаторов доступа и другие предложения.
- Ответы: 1
- Просмотры: 2077
Re: Питание по poe in коммутаторов доступа и другие предложения.
Здравствуйте. Подскажите есть ли у вас в планах оснащать свои коммутаторы poe in функционалом ? Имеется в виду возможность питания коммутатора по PoE? В планах поддержки этого функционала нет. Насколько решение будет востребовано? Также как и многие жалуюсь на частые выходы блоков питания на моделях...
- 21 фев 2017 13:09
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: MES3124F не выключает оптический модуль
- Ответы: 25
- Просмотры: 15877
Re: MES3124F не выключает оптический модуль
Здравствуйте.
Функционал реализован. ПО можно скачать с нашего сайта - http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/4da/mes2000_1146.ros
Ivan E писал(а):Поддерживаю и для серии MES2124F. Так как коммутаторов еще мало, с такой проблемой не сталкивались. но это важная возможность.
Функционал реализован. ПО можно скачать с нашего сайта - http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/4da/mes2000_1146.ros
- 20 фев 2017 16:42
- Форум: Вопросы по прочему оборудованию
- Тема: где скачать flash.txe
- Ответы: 3
- Просмотры: 5186
Re: где скачать flash.txe
Добрый день!
Отправил файл Вам на почту.
Отправил файл Вам на почту.
- 07 фев 2017 10:09
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: Чтение серийного номера коммутатора
- Ответы: 2
- Просмотры: 3633
Re: Чтение серийного номера коммутатора
Здравствуйте.
Используйте команду.
Используйте команду
Код: Выделить всё
show system id
- 27 янв 2017 11:20
- Форум: АТС: городские, узловые, сельские
- Тема: объединение двух станции
- Ответы: 11
- Просмотры: 10135
Re: объединение двух станции
Здравствуйте!
Назовите, пожалуйста, модель оборудования.
Назовите, пожалуйста, модель оборудования.
- 25 янв 2017 17:02
- Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
- Тема: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e
- Ответы: 9
- Просмотры: 8185
Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e
Прошу предоставить информацию, аналогичную этой: Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V] ---------- ------------- ---------------- ------------ ------------ gi1/0/1 3.000 16.400 55 51.900 с коммутатора DLink (снимать данные необходимо во время, когда камера находится в рабочем состоянии,...