Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Коммутаторы Элтекс

MES, ESR
Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение Александр Селезнев » 25 май 2016 14:16

nsNet, MES3124F
Не поддерживает стандарт RFC3021, поэтому он не дает назначить адреса /31 и не принимает трафик от таких хостов
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

urs
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 25 фев 2016 00:42
Reputation: 0

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение urs » 25 май 2016 14:33

Больше интересно - будет ли поддерживать?
У нас, например, тоже есть сети с /31.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение Александр Селезнев » 25 май 2016 14:36

Больше интересно - будет ли поддерживать?

Для этого нужно изучить вопрос - возможна ли реализация. В данный момент ответить не могу
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение Александр Селезнев » 25 май 2016 15:01

Просьба сделать, чтобы description на интерфейсе был ПЕРВЫМ при отображении в sh run int
Сейчас описание порта зачем-то в середине, что требует времени на поиск взглядом в выводе.

Рассмотрим данное предложение
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

QWE
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 30 июн 2012 16:16
Reputation: 0

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение QWE » 25 май 2016 22:30

Александр Селезнев писал(а):
Просьба сделать, чтобы description на интерфейсе был ПЕРВЫМ при отображении в sh run int
Сейчас описание порта зачем-то в середине, что требует времени на поиск взглядом в выводе.

Рассмотрим данное предложение

это все Фантики.
IP unnumbered как у Cisco рассмотрите !!! и хотя бы для 2048 VLAN (больше лучше) и хостов (ARP записи) сделайте это юзабельным.

urs
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 25 фев 2016 00:42
Reputation: 0

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение urs » 26 май 2016 13:18

QWE писал(а):и хотя бы для 2048 VLAN (больше лучше) и хостов (ARP записи) сделайте это юзабельным.

А чего тут не так? В соседней теме писали что можно 4096 в unnumbered

QWE
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 30 июн 2012 16:16
Reputation: 0

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение QWE » 26 май 2016 13:21

urs писал(а):
QWE писал(а):и хотя бы для 2048 VLAN (больше лучше) и хостов (ARP записи) сделайте это юзабельным.

А чего тут не так? В соседней теме писали что можно 4096 в unnumbered

Ребята из Элтекс знают что тут не так.
Про что именно писали в соседней теме?

AndreevAE87
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2016 21:27
Reputation: 0

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение AndreevAE87 » 06 июн 2016 01:42

Объединил в стек 3 коммутатора MES3124 и был удивлен, что там доступно только 12 штук port-channel.
Этого количества мне мало, планируется добавить 4 коммутатор, количество port-channel интерфейсов увеличится после добавления еще 1 коммутатора?
Планируется увеличение количества интерфейсов port-channel в новых версиях прошивок?

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение Евгений Т » 06 июн 2016 09:36

Да, в версии 2.5.46 кол-во портчаннелов будет увеличено до 24.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

AndreevAE87
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2016 21:27
Reputation: 0

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение AndreevAE87 » 06 июн 2016 15:50

Евгений Т писал(а):Да, в версии 2.5.46 кол-во портчаннелов будет увеличено до 24.

Когда планируете ее сделать общедоступной?

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение Евгений Т » 06 июн 2016 15:54

Только приступаем к разработке. Ориентировочно к сентябрю выйдет релиз.
По готовности можем выслать версию для теста. Если интересует, напишите в ЛС вашу почту, и название компании.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

ahtyam
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 фев 2016 13:28
Reputation: 0

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение ahtyam » 19 июн 2016 02:41

Никита717 писал(а):
ahtyam писал(а):Добрый день.
Пожелания по MES2108 и MES2108F.
Габаритные размеры не больше 175 x 115 x 28 мм. Тогда свитч прекрасно поместится в FTTH/PON Box-16 (размеры 30/22,5/8,5 см). Сейчас используем D-Link DGS-1100-10/ME и D-Link DGS-1100-08/ME. В корпусе длинк не помещается, приходится разбирать и крепить только плату в пон-бокс. Как по мне не полохое решение для частного сектора.


Сейчас в разработке MES2308, размеры корпуса еще уточняются.

Почему не используете PON для частного сектора?


Добрго времени суток.

Для использования PON нужно переобучить весь персонал. Используемая нами технология отработана и привычна.

Есть продвижения по MES2308? Уже известны размеры корпуса?

Garri
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 17 апр 2014 13:30
Reputation: 9

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение Garri » 30 июн 2016 17:40

Рассмотрите возможность сохранять во flash хотя бы 2 конфига, а так же возможность загружать image с этими конфигами.

hart323
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 июл 2016 18:19
Reputation: 0

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение hart323 » 03 июл 2016 20:04

Здравствуйте!
Коммутаторы mes5248.
1. В консольном режиме удаление символов назад (backspace) работает через shift. Мб сделать нормально без шифта?
2. Время реакции телнет/ссх сессии хромает - как будто железка находится на другом конце страны и доступ к ней по спутнику. С чем это связано и можно ли как-то ускорить? (железка ничем не нагружена)
3. На этой же ничем не загруженной железке sh system tcam utilization показывает что TCAM utilization: 38%. Чем же она уже успела загрузится?
4. Может быть есть возможность сделать команду show inventory в которой показывать все компоненты железки (серийные номера блоков питания, материнской платы и тд и тп)
5. Обнаружил неприятный момент связанный с перенастройкой транкового порта в portchannel. При вводе команды channel-group 1 mode auto выскочило Port te1/0/48 belongs to a VLAN. Тоесть видимо для перенастройки интерфейса надо весь конфиг убрать? А если это боевой интерфейс через который я имею доступ к этой железке, то как быть?

Спасибо.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Коммутаторы Элтекс

Сообщение Александр Селезнев » 04 июл 2016 11:32

1. В консольном режиме удаление символов назад (backspace) работает через shift. Мб сделать нормально без шифта

Какой символ отправляет ваша терминальная программа на клавишу BS на коммутатор? Удаление символов работает по BS
2. Время реакции телнет/ссх сессии хромает - как будто железка находится на другом конце страны и доступ к ней по спутнику. С чем это связано и можно ли как-то ускорить? (железка ничем не нагружена)

Как именно вы проверяете время реакции и что означает "хромает"? Просьба рассказать об этом в личку подробней, лучше с примером
3. На этой же ничем не загруженной железке sh system tcam utilization показывает что TCAM utilization: 38%. Чем же она уже успела загрузится?

Ресурсы tcam при загрузке резервируются, например, под sqinq.
4. Может быть есть возможность сделать команду show inventory в которой показывать все компоненты железки (серийные номера блоков питания, материнской платы и тд и тп)

Есть команда sh system id, отображающая информацию о серийном номере платы. Команды для отображения s/n БП нет
5. Обнаружил неприятный момент связанный с перенастройкой транкового порта в portchannel. При вводе команды channel-group 1 mode auto выскочило Port te1/0/48 belongs to a VLAN. Тоесть видимо для перенастройки интерфейса надо весь конфиг убрать? А если это боевой интерфейс через который я имею доступ к этой железке, то как быть?

Нельзя поместить порт с настроенными vlan в Po.
А зачем перенастраивать линк с trunk на Po, если он у вас один? Когда вы захотите добавите второй линк к аплинку, собирайте его сразу в режиме channel group. А существующий аплинк потом добавить к поднятому новому Portchannel.
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/