MES5316A
Version: 5.5.2
Хочу прошить до 6.1.2
Инструкцию прочитал, про промежуточную прошивку понял.
Но остался вопрос с доступом после:
Управление вынесено из дефолта.
Сейчас настройка портов в логике "switchport trunk allowed vlan remove", а будет привычная "switchport trunk allowed vlan add".
При перепрошивке конфиг автоматически поменяется, я не потеряю доступ через vlan?
Коммутатор на боевом дежурстве, очень не хочется ехать с консольником.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES5316A - конфиг после прошивки
Re: MES5316A - конфиг после прошивки
Добрый день.
Доступ не потеряется, т.к реализована автоматическая конвертация конфигурации. Если у вас есть опасения, прошу завести обращение по форме https://eltex-co.ru/support/, приложить туда конфигурацию. Мы на стенде проверим процедуру обновления с вашей конфигураций и доступ до коммутатора после обновления.
Доступ не потеряется, т.к реализована автоматическая конвертация конфигурации. Если у вас есть опасения, прошу завести обращение по форме https://eltex-co.ru/support/, приложить туда конфигурацию. Мы на стенде проверим процедуру обновления с вашей конфигураций и доступ до коммутатора после обновления.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: MES5316A - конфиг после прошивки
Спасибо, конфиг отправил в Eltex Servicedesk
Re: MES5316A - конфиг после прошивки
Для истории - все прошилось без проблем.
Минуты 3 на ребут после первой прошивки и минут 5 на второй.
Минуты 3 на ребут после первой прошивки и минут 5 на второй.