Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

[РЕШЕНО] Логирование на MES2408P

MES, ESR
moskalev
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 сен 2020 17:41
Reputation: 0

[РЕШЕНО] Логирование на MES2408P

Сообщение moskalev » 04 май 2022 15:55

Добрый день!

Коммутатор MES2408P, SW ver. 10.2.7.2

Настраиваю логирование на коммутаторе командами:
syslog localstorage
logging buffered 100
syslog filename-one SW3
logging severity 6

но при вводе следующей команды:
logging-file 128 SW3

появляется сообщение:
% Invalid input detected at '^' marker

Маркер при этом стоит под символом S, пробовал прописные буквы тоже самое. В чём может быть проблема?

И ещё после ввода первых команд в конфигурации присутствуют следующие записи:
!
syslog filename-one "SW3"
logging-file facility local0 severity emergencies SW3
logging buffered 100
!

Вывод команды show logging filename-one говорит, что "Syslog file SW3 does not exist" хотя я же создаю его командой syslog filename-one SW3
Последний раз редактировалось moskalev 26 май 2022 20:55, всего редактировалось 1 раз.
ООО "ЩИТ-СБ"

prokopov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2022 15:18
Reputation: 0

Re: Логирование на MES2408P

Сообщение prokopov » 05 май 2022 11:44

Добрый день.

но при вводе следующей команды:
logging-file 128 SW3
появляется сообщение:
% Invalid input detected at '^' marker


Проблема в некорректной конструкции команды. В подсказке к команде указан формат имени для файла. Воспользуйтесь командой logging-file SW3.

Код: Выделить всё

console(config)#logging-file ?

<string(32)>                        File name
facility                            Facility indicated in the message
severity                            Message severity level configuration


Вывод команды show logging filename-one говорит, что "Syslog file SW3 does not exist" хотя я же создаю его командой syslog filename-one SW3


Да, вы его создали, но не включили передачу сообщений в него. Включается командой logging-file SW3. После можно проверить вывод команды show logging filename-one.
Евгений Прокопов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

moskalev
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 сен 2020 17:41
Reputation: 0

Re: Логирование на MES2408P

Сообщение moskalev » 26 май 2022 16:16

Проблема в некорректной конструкции команды. В подсказке к команде указан формат имени для файла. Воспользуйтесь командой logging-file SW3.


Странно, настраивал в соответствии со следующим видео:
https://www.youtube.com/watch?v=n8ycbX3yfJ0

Там объясняется, что по матрице необходимо определять priority, поэтому и указывал 128.

Но проблема решена, спасибо!