Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Беспричинная падение STACK MES2348P

MES, ESR
Ausha
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 20 фев 2020 19:52
Reputation: 0

Беспричинная падение STACK MES2348P

Сообщение Ausha » 03 ноя 2020 02:04

Добрый день,
Пару дней назад случилась неприятность с потерей сервисов обеспечиваемых коммутаторами на время около 3-4 минут. (Случилось это как назло во время онлайн совещания, что еще больше задело)
Линки обеспечивающие стекирование сами отключились и началось перестроение стека (перевыбор мастери и бэкап), на части портов пропало PoE.
Ниже информация из логов.

MES2348P_1.1#sh system
System Description: MES2348P 52-port 1G/10G Managed Switch with 48 POE+ ports
System Up Time (days,hour:min:sec): 32,00:51:36
System Contact:
System Name: MES2348P_1.1
System Location:
System MAC Address:
System Object ID: 1.3.6.1.4.1.35265.1.107
Reset-Button: enable

Unit Device
---- ----------------------------------------------------------
1 MES2348P 52-port 1G/10G Managed Switch with 48 POE+ ports
2 MES2348P 52-port 1G/10G Managed Switch with 48 POE+ ports
3 MES2348P 52-port 1G/10G Managed Switch with 48 POE+ ports

Unit main Power Supply Redundant Power Supply
---- ----------------- ----------------------
1 OK OK
2 OK OK
3 OK OK

Unit Fans Status
---- -------------------------------------
1 FANs OK
2 FANs OK
3 FANs OK

Unit Temperature (Celsius) Status
---- --------------------- -------
1 32 OK
2 29 OK
3 28 OK

MES2348P_1.1#
MES2348P_1.1#sh stack

Topology is Ring

Unit Id MAC Address Role
------- ------------------- --------
1 backup
2 master
3 slave


MES2348P_1.1#sh stack links details

Topology is Ring

UNIT ID Link Status Speed Uptime Neighbor Neighbor Neighbor
(d,h:m:s) Unit ID Link MAC Address
------- -------- ---------- ----- ----------- -------- -------- -------------------
1 te1 Active 10G 02,05:55:03 3 te2
1 te2 Active 10G 02,05:55:03 2 te1
2 te1 Active 10G 02,05:55:02 1 te2
2 te2 Active 10G 32,00:50:58 3 te1
3 te1 Active 10G 32,00:51:05 2 te2
3 te2 Active 10G 02,05:55:02 1 te1

MES2348P_1.1#
MES2348P_1.1#sh interfaces TengigabitEthernet 1/0/1
tengigabitethernet1/0/1 is down (not connected)
Interface index is 105
Hardware is tengigabitethernet, MAC address is
Interface MTU is 1500
Link is down for 32 days, 0 hours, 52 minutes and 2 seconds
Flow control is off, MDIX mode is unknown
15 second input rate is 0 Kbit/s
15 second output rate is 0 Kbit/s
76 packets input, 7528 bytes received
0 broadcasts, 0 multicasts
0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
0 oversize, 0 internal MAC
0 pause frames received
76 packets output, 7501 bytes sent
0 broadcasts, 0 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 pause frames transmitted
0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error
Output queues: (queue #: packets passed/packets dropped)

MES2348P_1.1#
MES2348P_1.1#
MES2348P_1.1#sh interfaces TengigabitEthernet 1/0/2
tengigabitethernet1/0/2 is down (not connected)
Interface index is 106
Hardware is tengigabitethernet, MAC address is
Interface MTU is 1500
Link is down for 32 days, 0 hours, 52 minutes and 7 seconds
Flow control is off, MDIX mode is unknown
15 second input rate is 285 Kbit/s
15 second output rate is 8660 Kbit/s
29468478 packets input, 3880671534 bytes received
268331 broadcasts, 6631494 multicasts
0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
0 oversize, 0 internal MAC
0 pause frames received
38292709 packets output, 41241657953 bytes sent
221152 broadcasts, 326795 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 pause frames transmitted
0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error
Output queues: (queue #: packets passed/packets dropped)

MES2348P_1.1#sh interfaces TengigabitEthernet 2/0/1
tengigabitethernet2/0/1 is down (not connected)
Interface index is 213
Hardware is tengigabitethernet, MAC address is
Interface MTU is 1500
Link is down for 32 days, 0 hours, 52 minutes and 13 seconds
Flow control is off, MDIX mode is unknown
15 second input rate is 8702 Kbit/s
15 second output rate is 286 Kbit/s
580254928 packets input, 451330270758 bytes received
4297976 broadcasts, 6272761 multicasts
0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
0 oversize, 0 internal MAC
0 pause frames received
606883774 packets output, 259456844120 bytes sent
4255832 broadcasts, 92890199 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 pause frames transmitted
0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error
Output queues: (queue #: packets passed/packets dropped)

MES2348P_1.1#sh interfaces TengigabitEthernet 2/0/2
tengigabitethernet2/0/2 is down (not connected)
Interface index is 214
Hardware is tengigabitethernet, MAC address is
Interface MTU is 1500
Link is down for 32 days, 0 hours, 52 minutes and 17 seconds
Flow control is off, MDIX mode is unknown
15 second input rate is 91 Kbit/s
15 second output rate is 61 Kbit/s
489624993 packets input, 244899304285 bytes received
3594926 broadcasts, 85636731 multicasts
0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
0 oversize, 0 internal MAC
0 pause frames received
448548367 packets output, 290481968993 bytes sent
4877700 broadcasts, 9896425 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 pause frames transmitted
0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error
Output queues: (queue #: packets passed/packets dropped)

MES2348P_1.1#sh interfaces TengigabitEthernet 3/0/1
tengigabitethernet3/0/1 is down (not connected)
Interface index is 321
Hardware is tengigabitethernet, MAC address is
Interface MTU is 1500
Link is down for 32 days, 0 hours, 52 minutes and 24 seconds
Flow control is off, MDIX mode is unknown
15 second input rate is 63 Kbit/s
15 second output rate is 91 Kbit/s
448548848 packets input, 290482048139 bytes received
4877708 broadcasts, 9896444 multicasts
0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
0 oversize, 0 internal MAC
0 pause frames received
489625842 packets output, 244899427239 bytes sent
3594938 broadcasts, 85637016 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 pause frames transmitted
0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error
Output queues: (queue #: packets passed/packets dropped)

MES2348P_1.1#sh interfaces TengigabitEthernet 3/0/2
tengigabitethernet3/0/2 is down (not connected)
Interface index is 322
Hardware is tengigabitethernet, MAC address is
Interface MTU is 1500
Link is down for 32 days, 0 hours, 52 minutes and 30 seconds
Flow control is off, MDIX mode is unknown
15 second input rate is 0 Kbit/s
15 second output rate is 0 Kbit/s
1779166 packets input, 296239766 bytes received
53320 broadcasts, 88828 multicasts
0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
0 oversize, 0 internal MAC
0 pause frames received
2588620 packets output, 423809676 bytes sent
39427 broadcasts, 919650 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 pause frames transmitted
0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error
Output queues: (queue #: packets passed/packets dropped)

MES2348P_1.1#
MES2348P_1.1#

Физические порты через которые осуществляется стекирование не участвуют в передачи трафика, но почему все они Not conected? если они соединены?


После перестроения STACK собрался не правильно, 2й коммутатор стал мастери.

Кто то сталкивался с подобным поведением коммутаторов в STACK? Проблема очень острая.


После перезагрузки стека он собрался правильно

MES2348P_1.1#sh stack

Topology is Ring

Unit Id MAC Address Role
------- ------------------- --------
1 master
2 backup
3 slave

MES2348P_1.1#

Но время сбросилось на декабрь 2019. (NTP не настроено)

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Беспричинная падение STACK MES2348P

Сообщение Александр Селезнев » 03 ноя 2020 07:12

Добрый день
Заведите запрос в службу технической поддержки на нашем сайте в разделе "поддержка"
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/