О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Не отрабатывает механизм xCDA, связанный с описанием на порту

MES, ESR
Vik_tori
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 апр 2020 19:33
Reputation: 0

Не отрабатывает механизм xCDA, связанный с описанием на порту

Сообщение Vik_tori » 28 янв 2021 12:47

Доброго времени! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нюансы при добавлении description на порту?
Коротко изложу суть, для мониторинга используем механизм xCDA, который обеспечивает построение топологических связей на основании ifAlias интерфейсов сетевых устройств. Добавляем описание по типу $bla-bla_gi1/0/1$_bla-bla, и не может механизм отработать. СОбственно поэтому и вопрос

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: Не отрабатывает механизм xCDA, связанный с описанием на порту

Сообщение Евгений Т » 29 янв 2021 09:30

Здравствуйте.
О каком оборудовании идёт речь?
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Vik_tori
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 апр 2020 19:33
Reputation: 0

Re: Не отрабатывает механизм xCDA, связанный с описанием на порту

Сообщение Vik_tori » 30 янв 2021 22:25

MES2324P/B

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: Не отрабатывает механизм xCDA, связанный с описанием на порту

Сообщение Евгений Т » 01 фев 2021 09:18

Здравствуйте.

А в чём именно проблема с ifAlias? Не весь Description выводит?

Попробуйте iflongdescr. Пример на стр.34
https://eltex-co.ru/upload/iblock/fd3/M ... 4.0.15.pdf