О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES2308P POE
MES2308P POE
Подскажите, пожалуйста, есть ли в SNMP аналог консольных команд: "power inline never", "power inline auto"?
Re: MES2308P POE
Сам спросил, сам нашел
snmpset -v2c -c <community> <IP address> \
1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.{unit}.{ifindex} i {auto(1), never(2)}
Пример отключения PoE на порте GigabitEthernet1/0/2
Команда CLI:
interface GigabitEthernet1/0/2
power inline never
Команда SNMP:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.30 \
1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.50 i 2
snmpset -v2c -c <community> <IP address> \
1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.{unit}.{ifindex} i {auto(1), never(2)}
Пример отключения PoE на порте GigabitEthernet1/0/2
Команда CLI:
interface GigabitEthernet1/0/2
power inline never
Команда SNMP:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.30 \
1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.50 i 2
-
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 23 янв 2020 09:40
- Reputation: 0
- Контактная информация:
Re: MES2308P POE
Добрый день.
Команда, приведенная Вами, верна.
Информация об интересующем Вас функционале содержится в актуальной версии руководства мониторинга и управления устройством по SNMP по ссылке: https://eltex-co.ru/upload/iblock/255/M ... 0.15.2.pdf на странице 81.
Команда, приведенная Вами, верна.
Информация об интересующем Вас функционале содержится в актуальной версии руководства мониторинга и управления устройством по SNMP по ссылке: https://eltex-co.ru/upload/iblock/255/M ... 0.15.2.pdf на странице 81.
Рыженкова Виктория / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/