Здравствуйте!
Бывает проблема - при восстановлении электропитания коммутатор не запускается.
Блок питания - 48 В.
При этом на входе напряжение есть. Стартует только после откл/вкл автомата.
Другое оборудование на этом же узле стартует нормально - это АТС МС-240 и DSLAM.
Блок питания - УЭП 2-3.
Такое ощущение, что ему не хватает тока и БП коммутатора зависает.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES3324F не стартует после возвращения питания.
Re: MES3324F не стартует после возвращения питания.
Здравствуйте, от БП 220В коммутатор стартует нормально? Пробовали
Пробовали менять данный БП на другой такой же?
Какое напряжение на входе?
Пробовали менять данный БП на другой такой же?
Какое напряжение на входе?
Александр Баталов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: MES3324F не стартует после возвращения питания.
Здравствуйте!
БП на 220 В нет.
После того как батареи разрядились БП выключился.
После восстановления ээ нормально запускаются АТС МС-240, DSLAM MXA-64, MAKOM, напряжение на входе коммутатора 54 В.
Но он не включился. При быстром включении/выключении питающего автомата (5 сек) также не запускается.
Включается только при длительном (1-2 минуты) включении/выключении питающего автомата.
Ситуация повторяется на разных коммутаторах. Т.е. дело не в БП коммутатора.
БП на 220 В нет.
После того как батареи разрядились БП выключился.
После восстановления ээ нормально запускаются АТС МС-240, DSLAM MXA-64, MAKOM, напряжение на входе коммутатора 54 В.
Но он не включился. При быстром включении/выключении питающего автомата (5 сек) также не запускается.
Включается только при длительном (1-2 минуты) включении/выключении питающего автомата.
Ситуация повторяется на разных коммутаторах. Т.е. дело не в БП коммутатора.
Re: MES3324F не стартует после возвращения питания.
Заведите, пожалуйста, заявку в https://eltex-co.ru/support/
Туда укажите серийные номера "проблемных" коммутаторов и серийные номера БП, установленных в них.