На ELTEX MES2324 в логи сыпятся сообщения по транковым интерфейсам (PC подключены через SIP телефоны) типа:
23-Mar-2021 09:08:23 :%2SWPORT-W-LOCKPORTACTIVE: A packet with source MAC 08:2e:5f:1d:52:ed tried to access through port gi1/0/12, VLAN 301, which is locked
В настойках этот mac адрес присутствует и порт не блокируется.
Вопрос - почему появляются такие сообщения в логах?
#sh inve
NAME: "1" DESCR: "28-port 1G/10G Managed Switch"
PID: MES2324 AC
#sh int statu
gi1/0/12 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 11,23:28:58 Disabled Off Trunk
#sh run
interface gigabitethernet1/0/12
loopback-detection enable
storm-control broadcast level 2 shutdown
port security max 2
port security discard-shutdown trap 10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100,301
switchport forbidden default-vlan
exit
mac address-table static 00:d0:50:20:0f:52 vlan 100 interface gigabitethernet1/0/12 secure
mac address-table static 08:2e:5f:1d:52:ed vlan 301 interface gigabitethernet1/0/12 secure
#sh ver
Active-image: flash://system/images/mes3300-4015-2R1.ros
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES2324 port security
Re: MES2324 port security
Здравствуйте.
Проблема известна и исправлена в ближайшей версии ПО. Чтобы мы могли по готовности релиза отправить вам софт, прошу завести заявку по форме:
https://eltex-co.ru/support/
К ней прошу приложить те же данные.
Проблема известна и исправлена в ближайшей версии ПО. Чтобы мы могли по готовности релиза отправить вам софт, прошу завести заявку по форме:
https://eltex-co.ru/support/
К ней прошу приложить те же данные.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/