Приветсвую!
Необходимы oid для коммутатора MES2408B для мониторинга АКБ.
LAB# show env power
Min power supply : 100v
Max power supply : 230v
Current power supply : 230v
Internal power supply status : not operational
Battery status : discharge
Battery voltage : 13.062 V
Battery level : 100%
Нам нужно получить по SNMP вот эти показания:
Internal power supply status : not operational
Battery status : discharge
Battery voltage : 13.062 V
Battery level : 100%
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
SNMP OID eltex MES2408B
-
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 23 янв 2020 09:40
- Reputation: 0
- Контактная информация:
Re: SNMP OID eltex MES2408B
Добрый день.
_____________________________________________________________________________
Уровень заряда АКБ в процентах (по SNMP можно посмотреть только в процентах):
Команда CLI:
show env power
Команда SNMP:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.30 1.3.6.1.4.1.35265.1.139.12.1.3.1.1.3.0
_____________________________________________________________________________
Статус АКБ:
Команда CLI:
show env power
Команда SNMP:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.30 1.3.6.1.4.1.35265.1.139.12.1.3.1.1.2.0
Возможные варианты вывода:
notoperational(1),
notpresent (2),
recharge (3),
low (4),
discharge (5),
operational (6)
_____________________________________________________________________________
Статус питания: есть питание 220 или нет можно будет судить по состоянию батареи:
если питания нет, то статуты батареи - разряжается
если есть, то либо заряжается, либо operational.
_____________________________________________________________________________
Уровень заряда АКБ в процентах (по SNMP можно посмотреть только в процентах):
Команда CLI:
show env power
Команда SNMP:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.30 1.3.6.1.4.1.35265.1.139.12.1.3.1.1.3.0
_____________________________________________________________________________
Статус АКБ:
Команда CLI:
show env power
Команда SNMP:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.30 1.3.6.1.4.1.35265.1.139.12.1.3.1.1.2.0
Возможные варианты вывода:
notoperational(1),
notpresent (2),
recharge (3),
low (4),
discharge (5),
operational (6)
_____________________________________________________________________________
Статус питания: есть питание 220 или нет можно будет судить по состоянию батареи:
если питания нет, то статуты батареи - разряжается
если есть, то либо заряжается, либо operational.
Рыженкова Виктория / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: SNMP OID eltex MES2408B
Не срабатывает.
Код: Выделить всё
LAB# show system information
Hardware Version : 01.04.01
Software Version : 10.1.8.2
Firmware Version : 10.1.8.2
Hardware Serial Number : SERIAL
Software Serial Number : SERIAL
System Contact : eltex@eltex-co.ru
System Name : LAB
System Location : LOCATION
System Description : MES2408B AC 10-port 1G Managed Switch
Logging Option : Flash Logging
Device Uptime : 2 Days, 21 Hrs, 47 Mins, 36 Secs
Login Authentication Mode : Local
Config Save Status : Not Initiated
Remote Save Status : Not Initiated
Config Restore Status : Successful
Traffic Separation Control : none
LAB# show env power
Min power supply : 100v
Max power supply : 230v
Current power supply : 230v
Internal power supply status : not operational
Battery status : discharge
Battery voltage : 11.601 V
Battery level : 50%
LAB# show running-config snmp
#Building configuration...
!
snmp-server enable traps snmp authentication
snmp-server enable traps dry-contacts
snmp user public
snmp user private
snmp community index 1 name encrypted O3oDUaq4qkM= security public
snmp group public user public security-model v2c
snmp group private user private security-model v2c
snmp access public v2c read iso write iso notify iso
snmp access private v2c read iso write iso notify iso
snmp view iso 1 included
end
LAB#
Код: Выделить всё
vet@vet-desktop:~$ snmpwalk -v2c -c public 10.50.20.20 1.3.6.1.4.1.35265.1.139.12.1.3.1.1.3.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.139.12.1.3.1.1.3.0 = No Such Object available on this agent at this OID
vet@vet-desktop:~$ snmpwalk -v2c -c public 10.50.20.20 1.3.6.1.4.1.35265.1.139.12.1.3.1.1.2.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.139.12.1.3.1.1.2.0 = No Such Object available on this agent at this OID
vet@vet-desktop:~$ snmpwalk -V
NET-SNMP version: 5.8
-
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 23 янв 2020 09:40
- Reputation: 0
- Контактная информация:
Re: SNMP OID eltex MES2408B
Добрый день.
Прошу Вас обновить устройство до актуальной версии ПО по инструкции: https://eltex-co.ru/upload/iblock/9fc/I ... S3708P.pdf
Текущая актуальная версия ПО: https://eltex-co.ru/upload/iblock/b79/m ... 5.2_R0.zip
и перепроверить функционал.
Прошу Вас обновить устройство до актуальной версии ПО по инструкции: https://eltex-co.ru/upload/iblock/9fc/I ... S3708P.pdf
Текущая актуальная версия ПО: https://eltex-co.ru/upload/iblock/b79/m ... 5.2_R0.zip
и перепроверить функционал.
Рыженкова Виктория / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: SNMP OID eltex MES2408B
После обновления заработало как надо, спасибо!