Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

mes2124: микропетля при срабатывании eaps

MES, ESR
d771
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 31 июл 2015 23:17
Reputation: 0

mes2124: микропетля при срабатывании eaps

Сообщение d771 » 27 июн 2021 11:28

Здравствуйте!
Настроен eaps, но при его срабатывании происходит петля на долю секунды (vlan, где петля всегда разные, как повезет), и естественно, многие устройства в сети ее замечают. Как этого избежать?

Код: Выделить всё

27-Jun-2021 07:32:01 :%EAPS-W-EAPSRINGCHG: Domain 1 ring 0 state changed to health (reason 20)
27-Jun-2021 07:32:00 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host 00:10:43:d5:05:ed in vlan 1445 is flapping between port gi1/0/13 and port gi1/0/27
27-Jun-2021 07:32:00 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host 02:00:00:03:ec:19 in vlan 1445 is flapping between port gi1/0/13 and port gi1/0/27
27-Jun-2021 07:31:59 :%EAPS-W-EAPSRINGCHG: Domain 1 ring 0 state changed to disconnect (reason 15)
26-Jun-2021 17:50:53 :%EAPS-W-EAPSRINGCHG: Domain 1 ring 0 state changed to health (reason 20)

Вот, например в данном примере vlan 1445 вообще проходит через другие порты (на 13 и 27 портах изученых mac-адресов из него нет), но при отабатывании eaps, создается петля и они туда попадают (и отправляются по всему vlan).

Первый свич (домен 0 уходит еще на один mes2124, там та же проблема):

Код: Выделить всё

eaps
eaps domain 0
 control-vlan 4000
 ring 0
  role transit level 0
  primary-port gigabitethernet1/0/25
  secondary-port gigabitethernet1/0/11
 exit
 set ring 0 enable
exit
eaps domain 1
 control-vlan 4010
 ring 0
  role master level 0
  primary-port gigabitethernet1/0/27
  secondary-port gigabitethernet1/0/13
 exit
 set ring 0 enable
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/27
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 200-4094
 optical-transceiver threshold action temperature syslog
 optical-transceiver threshold action input-power syslog
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/13
 loopback-detection enable
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 200-4094
 switchport forbidden default-vlan
exit
!


Второй свич:

Код: Выделить всё

eaps
eaps domain 1
 control-vlan 4010
 ring 0
  role transit level 0
  primary-port gigabitethernet1/0/27
  secondary-port gigabitethernet1/0/6
 exit
 set ring 0 enable
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/27
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 200-4094
 switchport forbidden default-vlan
 optical-transceiver threshold action input-power syslog
exit
!
sw-core-prdz14#sh running-config interfaces GigabitEthernet 1/0/6
interface gigabitethernet 1/0/6
 loopback-detection enable
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 200-4094
 switchport forbidden default-vlan
exit
!

Как правильно избежать данный ситуации? loopdetect не помогает. Какие-то таймауты может есть? Прошивка 1.1.48.11 на всех свичах (на 1.1.48.6 было то же самое).

d771
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 31 июл 2015 23:17
Reputation: 0

Re: mes2124: микропетля при срабатывании eaps

Сообщение d771 » 27 июн 2021 11:42

Как я понимаю, тут всего два таймера, которые можно крутить: fail-timer и hello-timer.
Соответственно, петля возникает, когда связность восстановилась, но hello еще не пришло, в диапазоне от 0 до 1с (минимальное значение hello) порт будет в состоянии петли.
Как этого избежать?

alex_bat
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 25 сен 2017 17:56
Reputation: 0

Re: mes2124: микропетля при срабатывании eaps

Сообщение alex_bat » 28 июн 2021 10:11

Здравствуйте, не рассматривали использование протокола ERPS?
EAPS среди наших клиентов практически не используется и на более новых линейках уже не поддержан.
Александр Баталов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

d771
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 31 июл 2015 23:17
Reputation: 0

Re: mes2124: микропетля при срабатывании eaps

Сообщение d771 » 28 июн 2021 10:49

Рассматривали, но как я понимаю, в этом случае для срабатывания нужно физическое падение линка.
В данном же примере резервный линк - это либо арендованый канал, либо ррл, которые не гасят порт при потере логической связности.
Есть какой-то способ отслеживания логической связности в таком случае? Может ethernet OAM + ERPS? Можете дать рабочий пример?
Также для мониторинга важным является наличие связности до одной из сторон резервного линка (т.е. кольцо должно разрываться только с одной из сторон).

ChizhMan
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 сен 2020 14:29
Reputation: 0

Re: mes2124: микропетля при срабатывании eaps

Сообщение ChizhMan » 06 май 2022 18:19

К разработчикам:
Скажите пожалуйста может все же есть возможность разработки варианта сопряжения CFM с ERPS, может можно еще CFM + LAG ?
Все же очень требуется данная возможность мониторинга логического линка с наименьшим временем реакции на аварию.

К пользователям:
Ethernet OAM + ERPS - в данном варианте автоматическое определение однонаправленного линка составляет минимум 5 сек. Можно выставить конечно агрессивный режим OAM (но только на одной стороне, иначе не поднимется потом автоматически), тогда при отсутствии пакета OAM будет отключен порт и произойдет отработка ERPS, но тогда через 5 сек еще будет повторный сброс таблиц адресов по команде автоматического определения однонаправленного линка на другой стороне от OAM.
Если соберу на стенде у себя конфигурацию в ближайшее время - скину.

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: mes2124: микропетля при срабатывании eaps

Сообщение Евгений Т » 30 май 2022 17:43

Добрый день.

К разработчикам:
Скажите пожалуйста может все же есть возможность разработки варианта сопряжения CFM с ERPS, может можно еще CFM + LAG ?
Все же очень требуется данная возможность мониторинга логического линка с наименьшим временем реакции на аварию.

Про какое оборудование идёт речь? Если про MES23xx/33xx/35xx/5324, то возможность сопряжения CFM и ERPS существует.