Добрый день, подскажите как верно настроить. есть 2 стека и агрегация. коммутаторы доступа mes2324 подключаются в агрегацию mes3324
1 стек подключается в агрегацию в порт 1/0/3
2 стек подключается в агрегацию в порт 1/0/4
Настройки естественно не все, если надо могу приложить полностью конфиги.
настройка на агрегации 3324
loopback-detection enable
interface tengigabitethernet1/0/3
description to_master_1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30,40
switchport forbidden default-vlan
interface tengigabitethernet1/0/4
description to_master_2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30,40
switchport forbidden default-vlan
Настройка на стеках (на обоих одинаковая)
На Аплинке te1/0/1
description to_agr
ip dhcp snooping trust
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 30,40
switchport forbidden default-vlan
На аксессных портах
loopback-detection enable
spanning-tree portfast
spanning-tree guard root
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 30
Суть проблемы:
1. если соединить (а такое бывает) 2 аксессных порта коммутаторов разных стеков, то происходит шторм и не блокируются порты. (при данной настройке внутри одного коммутатора или внутри одного стека (разные коммутаторы одного стека) порты блокируются LBD норм).
2. если перезагружается коммутатор или пропадает аплинк, происходит перестроение сети (stp) и сеть немного "трясет" как избавиться от рассылки bpdu пакетов или что сделать что б не "трясло" сеть.
Что предпринималось:
1. На 2324 делал настройку на порту который в агрегацию
loopback-detection enable, при обнаружении петли между стеками выключается именно te1/0/1 на mes 2324 (а хотелось бы что бы он тушил именно аксессные порты).
2. настраивал storm-control broadcast kbps 512, на аксессных и на транковых аплинках, проц 2324 уходит до 96% и начинаются проблемы.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
2 стека mes2324 через агр3324 и защита от петель
Re: 2 стека mes2324 через агр3324 и защита от петель
Здравствуйте.
Как выглядит топология? Прошу приложить с подписанными портами.
>настройка на агрегации 3324
>loopback-detection enable
Зачем настраивете lbd на агрегации? Данный функционал настраивается на коммутаторах доступа, на портах в сторону абонентов.
Предлагаю продолжить общение в рамках заявки https://eltex-co.ru/support/. Потребуется много диагностики со схемой, конфигурациями устройств и тд. На форуме не совсем удобно решать такого рода проблемы.
Как выглядит топология? Прошу приложить с подписанными портами.
>настройка на агрегации 3324
>loopback-detection enable
Зачем настраивете lbd на агрегации? Данный функционал настраивается на коммутаторах доступа, на портах в сторону абонентов.
Предлагаю продолжить общение в рамках заявки https://eltex-co.ru/support/. Потребуется много диагностики со схемой, конфигурациями устройств и тд. На форуме не совсем удобно решать такого рода проблемы.