Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Trunk port (802.1Q) зависает MES2324_AC

MES, ESR
Nikita_rus
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2022 12:53
Reputation: 0

Trunk port (802.1Q) зависает MES2324_AC

Сообщение Nikita_rus » 17 фев 2022 15:10

День добрый, помогите разобраться, что происходит с MES2324_AC. Пытаюсь соединить MES2324_AC и ZyXEL GS-1900-48 (L2) транковым портом (802.1Q), но после подключения патчкорда MES2324_AC перестает пинговаться. Если отключить патчкорд связь восстанавливается.

Порт 12 транковый, разрешенный VLAN 20

Не знаю куда копать :(

Код: Выделить всё

console#show running-config
no spanning-tree
!
vlan database
 vlan 15,20
exit
!
ip dhcp relay address 192.168.122.4
ip dhcp relay enable
!
username eltex password encrypted 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8 privilege 15
!
clock timezone " " 8
!
sntp unicast client enable
sntp unicast client poll
sntp server 192.168.122.4
!
interface gigabitethernet1/0/1
 switchport access vlan 20
exit
!
interface gigabitethernet1/0/12
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 20
exit
!
interface gigabitethernet1/0/24
 switchport access vlan 15
exit
!
interface vlan 1
 ip address 192.168.122.55 255.255.254.0
 no ip address dhcp
exit
!
interface vlan 15
 name "VL15"
 ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
exit
!
interface vlan 20
 name "VL20 Workstations"
 ip address 192.168.21.254 255.255.254.0
 ip dhcp relay enable
exit
!
!
!
!
!
!
ip default-gateway 192.168.15.254
!
!
!
!
!
!
!
end
console#
console#




User Name:eltex
Password:********


console#show running-config
vlan database
 vlan 15,20
exit
!
ip dhcp relay address 192.168.122.4
ip dhcp relay enable
!
username eltex password encrypted 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8 privilege 15
!
clock timezone " " 8
!
sntp unicast client enable
sntp unicast client poll
sntp server 192.168.122.4
!
interface gigabitethernet1/0/1
 switchport access vlan 20
exit
!
interface gigabitethernet1/0/12
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 20
exit
!
interface gigabitethernet1/0/24
 switchport access vlan 15
exit
!
interface vlan 1
 ip address 192.168.122.55 255.255.254.0
 no ip address dhcp
exit
!
interface vlan 15
 name "VL15"
 ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
exit
!
interface vlan 20
 name "VL20 Workstations"
 ip address 192.168.21.254 255.255.254.0
 ip dhcp relay enable
exit
!
!
!
!
!
!
ip default-gateway 192.168.15.254
!
!
!
!
!
!
!
end
Вложения
L3.png
L3.png (35.77 КБ) 907 просмотров
L2.png
L2.png (7.5 КБ) 907 просмотров
В тестировании ELTEX MES2324_AC. Планируется закупать ELTEX MES3316F х2

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: Trunk port (802.1Q) зависает MES2324_AC

Сообщение Евгений Т » 17 фев 2022 15:26

Добрый день.

но после подключения патчкорда MES2324_AC перестает пинговаться.

Откуда перестаёт пинговаться? Со всех соседей или с определённого? На порту в сторону меса не настроен STP bpduguard? А то может быть на Zyxel включен STP и через MES2324 пролетают STP bpdu и порт на устройстве выше блокируется.

На месе дополнительно к
no spa
настройте
spa bpdu filtering.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Nikita_rus
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2022 12:53
Reputation: 0

Re: Trunk port (802.1Q) зависает MES2324_AC

Сообщение Nikita_rus » 18 фев 2022 08:44

Спасибо, то что он перестаёт пинговаться я ввел в заблуждение, пропадает пинг из сети 192.168.122.0/23, то есть нарушается маршрутизация.

Проблему решил удалением ip адреса в VLAN 1 (ip address 192.168.122.55 255.255.254.0) на MES2324. Он видимо на него начинает пытаться пересылать пакеты.

Рабочий конфиг:

Код: Выделить всё

console#show running-config
spanning-tree bpdu filtering
!
vlan database
 vlan 15,20
exit
!
ip dhcp relay address 192.168.122.4
ip dhcp relay enable
!
username eltex password encrypted 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8 privilege 15
!
clock timezone " " 8
!
sntp unicast client enable
sntp unicast client poll
sntp server 192.168.122.4
!
interface gigabitethernet1/0/1
 switchport access vlan 20
exit
!
interface gigabitethernet1/0/12
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 20
exit
!
interface gigabitethernet1/0/24
 switchport access vlan 15
exit
!
interface vlan 15
 name "VL15"
 ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
exit
!
interface vlan 20
 name "VL20 Workstations"
 ip address 192.168.21.254 255.255.254.0
 ip dhcp relay enable
exit
!
!
ip default-gateway 192.168.15.254
!
!
end