О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Первоначальная настройка mes2428

MES, ESR
timamac
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 апр 2022 12:04
Reputation: 0

Первоначальная настройка mes2428

Сообщение timamac » 27 апр 2022 12:23

Нам поставили несколько коммутаторов mes2428. В комплекте нет кабеля rj45-rs232, нашел от фортигейта. подключил настройки по видео сделал(скрин com1_1) при нажатии на кнопку соединится. только звуковое сопровождение и не подключается и не дает ошибку. Хочу через telnet
сменить адрес(это возможно.?) скрин putty/. Можете помочь с командами. Это первый опыт настройки. И как сделать web доступ. По ip 1.239 выходит окно авторизации, но войти по стандартному паролю не дает
Вложения
com1_1.jpg
com1_1.jpg (52.19 КБ) 3118 просмотров
putty.jpg
putty.jpg (45.1 КБ) 3118 просмотров

snapoid33
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 май 2021 20:10
Reputation: 0

Re: Первоначальная настройка mes2428

Сообщение snapoid33 » 28 апр 2022 19:41

Если у вас все новые коммутаторы уже в сети - то через "резервный" 192.168.1.239 по WEB-у не получится - не умеют как D-Link-и "отвечать по одному".....
А насчет консоли - все правильно делаете, только перед пропиской адреса по

Код: Выделить всё

ip address
попробуйте сделать

Код: Выделить всё

no ip address dhcp

prokopov
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2022 15:18
Reputation: 0

Re: Первоначальная настройка mes2428

Сообщение prokopov » 29 апр 2022 09:06

Добрый день.
Конфигурация Putty правильная, попробуйте заменить консольный кабель. Также прошу удостовериться в правильно выборе COM-порта на ПК. Проверить можно в Диспетчере устройств. (см.скрин)
Диспетчер устройств win.jpg
Диспетчер устройств win.jpg (114.46 КБ) 3057 просмотров


И как сделать web доступ. По ip 1.239 выходит окно авторизации, но войти по стандартному паролю не дает


Подключение по web поддержано в новых версиях ПО. Узнать версию ПО на коммутаторе можно командой show bootvar.

Хочу через telnet сменить адрес(это возможно.?) скрин putty/. Можете помочь с командами


Видимо на вашем коммутаторе устаревшая версия ПО, поэтому смена ip адреса на int vlan происходит после ввода команды no ip address в конфигурацию int vlan 1. В вашем случае это приведет к потере доступа к коммутатору, так как подключение происходит через telnet.
Выход из ситуации один - обновить ПО, в котором не потребуется ввод команды no ip address, и будет поддержан доступ через web.

Обновить ПО на коммутаторе без изменения конфигурации по инструкции:
https://eltex-co.ru/upload/iblock/943/I ... S3708P.pdf

Актуальная версия ПО : https://eltex-co.ru/upload/iblock/845/m ... 7.2_R2.zip

Прикладываю ссылку на руководство по эксплуатации : https://eltex-co.ru/upload/iblock/49c/M ... .2.7.2.pdf , в пункте 3.5.2.2 стр.45 подробно описана логика работы и отключения дефолтного ip адреса 192.168.1.239.

Также хочу обратить ваше внимание на существующую базу знаний, в которой есть информация по вопросам, связанными с настройкой оборудования Элтекс https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/El ... ledge+Base
Евгений Прокопов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

timamac
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 апр 2022 12:04
Reputation: 0

Re: Первоначальная настройка mes2428

Сообщение timamac » 04 май 2022 10:51

спасибо, обновлю ПО, отпишусь

timamac
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 апр 2022 12:04
Reputation: 0

Re: Первоначальная настройка mes2428

Сообщение timamac » 11 май 2022 05:45

Здравствуйте, обновил ПО, подключился через putty по ip, сменил Ip, связь естественно пропала, переподключился уже по новому Ip запил изменения в энергонезависимую память. Спасибо большое.


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»