Добрый день!
Коммутатор MES2408P, SW ver. 10.2.7.2
Настраиваю логирование на коммутаторе командами:
syslog localstorage
logging buffered 100
syslog filename-one SW3
logging severity 6
но при вводе следующей команды:
logging-file 128 SW3
появляется сообщение:
% Invalid input detected at '^' marker
Маркер при этом стоит под символом S, пробовал прописные буквы тоже самое. В чём может быть проблема?
И ещё после ввода первых команд в конфигурации присутствуют следующие записи:
!
syslog filename-one "SW3"
logging-file facility local0 severity emergencies SW3
logging buffered 100
!
Вывод команды show logging filename-one говорит, что "Syslog file SW3 does not exist" хотя я же создаю его командой syslog filename-one SW3
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
[РЕШЕНО] Логирование на MES2408P
[РЕШЕНО] Логирование на MES2408P
Последний раз редактировалось moskalev 26 май 2022 20:55, всего редактировалось 1 раз.
ООО "ЩИТ-СБ"
Re: Логирование на MES2408P
Добрый день.
Проблема в некорректной конструкции команды. В подсказке к команде указан формат имени для файла. Воспользуйтесь командой logging-file SW3.
Да, вы его создали, но не включили передачу сообщений в него. Включается командой logging-file SW3. После можно проверить вывод команды show logging filename-one.
но при вводе следующей команды:
logging-file 128 SW3
появляется сообщение:
% Invalid input detected at '^' marker
Проблема в некорректной конструкции команды. В подсказке к команде указан формат имени для файла. Воспользуйтесь командой logging-file SW3.
Код: Выделить всё
console(config)#logging-file ?
<string(32)> File name
facility Facility indicated in the message
severity Message severity level configuration
Вывод команды show logging filename-one говорит, что "Syslog file SW3 does not exist" хотя я же создаю его командой syslog filename-one SW3
Да, вы его создали, но не включили передачу сообщений в него. Включается командой logging-file SW3. После можно проверить вывод команды show logging filename-one.
Евгений Прокопов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Логирование на MES2408P
Проблема в некорректной конструкции команды. В подсказке к команде указан формат имени для файла. Воспользуйтесь командой logging-file SW3.
Странно, настраивал в соответствии со следующим видео:
https://www.youtube.com/watch?v=n8ycbX3yfJ0
Там объясняется, что по матрице необходимо определять priority, поэтому и указывал 128.
Но проблема решена, спасибо!