Добрый день.
Коммутатор MES5448 8.4.0.5
Опишу проблему сначала, не проходят пинги и траффик через него с одного LAG в другой
пример настройки vlan в котором не работает ping(с коммутатора за LAG1 к коммутатору за LAG 5):
а так же не проходят пинги и соединения с компа, если надо подключатся к коммутатору который находится за другим LAG
MAC адреса видятся
конфигурация:
vlan database
vlan 10-12,20,30,40,50,100-101
vlan routing 10 1
vlan routing 20 2
vlan routing 30 3
vlan routing 40 4
vlan routing 50 5
vlan routing 11 6
vlan routing 12 7
vlan routing 100 8
interface lag 1
switchport mode trunk
exit (LAG все настроены одинаково)
interface vlan 100
bandwidth 10000
routing
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip mtu 1500
no ip unreachables
no ip redirects
exit
кто с таким сталкивался или у кого опыт есть работы с данным видом коммутаторов?
Заранее благодарю.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES5448 не ходит трафик внутри Vlan
Re: MES5448 не ходит трафик внутри Vlan
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя