О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Статические записи IP Source binding на MES24XX

MES, ESR
fdenis
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июн 2022 15:51
Reputation: 0

Статические записи IP Source binding на MES24XX

Сообщение fdenis » 29 июн 2022 15:54

Стоит следующая задача - на MES2408 необходимо разрешать трафик на access-портах только с определенных MAC и IP, "прибитых" к каждому порту (по аналогии с IPMB на длинк). Адреса хостам раздаются по DHCP, на самом коммутаторе включены dhcp snooping/arp inspection. Если на порт прописать статическую запись по типу:

Код: Выделить всё

ip source binding 00:11:22:33:44:55 vlan 10 192.168.10.50 interface gi 0/2 gateway 192.168.10.254

то при смене мак адреса на другой (который так же есть на DHCP сервере), хост все равно получает настройки с DHCP, и передает/получает трафик как ни в чем не бывало. Или я не совсем пониманию, как работает статическая привязка ip/mac? Или же она работает только если у хоста ip-адрес задается вручную?

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Статические записи IP Source binding на MES24XX

Сообщение Александр Селезнев » 11 июл 2022 14:03

Добрый день!
Надо настроить dhcp snooping/arp inspection/ip source guard
https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... =256901238
https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... =256901235

Если настроить не получится, то обратитесь https://eltex-co.ru/support/
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/