О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Настройка коммутатора MES2428

MES, ESR
Alukardik
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 сен 2022 15:10
Reputation: 0

Настройка коммутатора MES2428

Сообщение Alukardik » 13 окт 2022 13:40

Столкнулся с такой проблемой после обновления прошивки, не могу увидеть полную конфигурацию, как например в Cisco, чтобы потом залить ее в следующий коммутатор, только внеся небольшие изменения. К примеру настроил баннер, но вижу его только когда подключаюсь и логинюсь, а в sh run данный баннер не отображается. Настройки портов отображаються только те которые ручками настраивал, а остальные скрыты так понимаю((( Подскажите куда копать, так как настроил бэкап на удаленный сервер, а там тоже самое, урезанное, так придется дофига ручками прописывать, если железку нужно будет заменить!

Прошивка:
SW_test#sh bootvar

Active image : RUNTIME2
Version : 10.2.7.2
Commit : bb0709ee
Build : 2 (master)
MD5 Digest : d0a55f5d9a7d1303e4534cb8626d95de
Time : Tue, 30 Nov 2021 13:53:49 +0700
Active after reboot


Inactive image : RUNTIME1
Version : 10.2.5.2
Commit : 8595b710
Build : 0 (master)
MD5 Digest : 9eb87e621025deb8abf41dad92fea97c
Time : Wed, 24 Feb 2021 10:24:54 +0700
Inactive after reboot


Bootloader:
Version : 10.2.7.2
Commit : bb0709ee
Time : Tue, 30 Nov 2021 13:53:23 +0700

junkie_raccoon
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 мар 2022 15:10
Reputation: 0

Re: Настройка коммутатора MES2428

Сообщение junkie_raccoon » 17 окт 2022 14:39

Добрый день!

Уточню, что в конфигурации не отображаются настройки по умолчанию.
Если Вы скопируете конфигурацию с одного коммутатора и примените эту конфигурацию на другой, то конфигурация обоих коммутаторов будет идентична. Исключением будут только настройки с внесенными изменениями.

Баннеры хранятся в файлах login_banner.txt, exec_banner.txt. Посмотреть их можно командой

Код: Выделить всё

more login_banner.txt
Денис Лизнев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Alukardik
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 сен 2022 15:10
Reputation: 0

Re: Настройка коммутатора MES2428

Сообщение Alukardik » 19 окт 2022 15:38

junkie_raccoon писал(а):Добрый день!

Уточню, что в конфигурации не отображаются настройки по умолчанию.
Если Вы скопируете конфигурацию с одного коммутатора и примените эту конфигурацию на другой, то конфигурация обоих коммутаторов будет идентична. Исключением будут только настройки с внесенными изменениями.

Баннеры хранятся в файлах login_banner.txt, exec_banner.txt. Посмотреть их можно командой

Код: Выделить всё

more login_banner.txt



Спасибо!


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей