Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

xSTP стык между 3116F и Cisco с IOS XR

MES, ESR
dvbiryukov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 окт 2022 15:46
Reputation: 0

xSTP стык между 3116F и Cisco с IOS XR

Сообщение dvbiryukov » 20 окт 2022 13:12

Добрый день, коллеги!

В ходе модернизации потребовалось подключить коммутаторы MES 3116F к маршрутизаторам Cisco. Маршрутизаторы Cisco работают под управлением IOS XR, которая пока что для меня непривычна.
По схеме получается вариант:
Cisco NCS540 -- MES 3116F -- MES 3116F -- Cisco NCS540. Между NCS540 кольцо замыкается через evpn l2vpn .
На NCS540 spanning-tree конфигурируется через mst-ag .
После ряда попыток сконфигрурировать rstp или mst на Eltex-ах удачи не достигли. При том, что стенды MES == MES и NCS == NCS по отдельности работают без проблем.

Может, в принципе нет возможности соединить эти модели оборудования между собой?

MES-ы обновили:
sh ver
SW version 2.5.48.15[1425943d] ( date 15-Aug-2022 time 11:43:41 )
Boot version 0.0.1.2 ( date 12-Dec-2012 time 19:10:41 )
HW version 02.05
CPLD version 03

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: xSTP стык между 3116F и Cisco с IOS XR

Сообщение Евгений Т » 21 окт 2022 09:19

Добрый день.

Прошу завести заявку по форме https://eltex-co.ru/support/.
Туда помимо текущего описания предоставить следующие данные
1) Схема упростить. Просто Cisco соединить с MES3124, указать какими портами их соединяете
2) Приложить после сборки выводы
show tech-sup
show spa active
с меса
и аналог show spa active с Cisco
также конфиг с cisco (интересует конфиг интерфейса и конфиг STP. Остальное не интересно)
3) В момент подключения снять дамп вайршарком с порта месе
int gi0/xxx (порт, куда ПК с вайршарком включен)
port monitor gi0/yyy (порт меса в сторону Cisco)
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 91 гость