День добрый,
Имеем MES2324B, весрия ПО mes3300-4018-R2.ros и желание отправлять события на несколько syslog-серверов одновременно.
При включении данной возможности в конфигурации, события приходят только на один из них, причем если оставлять в конфигурации только один (пробовали каждый из них), то события нормально доходят.
Вопрос - так и задуманно (активный и резервные)? Или все-таки отправка сообщений должна происходить на все сервера?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Одновременная передача сообщений на несколько удаленных SYSLOG серверов
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 02 дек 2022 14:07
- Reputation: 1
Re: Одновременная передача сообщений на несколько удаленных SYSLOG серверов
Добрый день.
Прошу завести заявку по форме:
https://eltex-co.ru/support/
К заявке приложите вывод show tech.
Прошу завести заявку по форме:
https://eltex-co.ru/support/
К заявке приложите вывод show tech.
С уважением,
Демченко Константин
Сервисный центр ШПД
ООО "Предприятие "Элтекс"
Демченко Константин
Сервисный центр ШПД
ООО "Предприятие "Элтекс"