Страница 1 из 1

MES2424P

Добавлено: 27 янв 2023 16:56
joinmax
Здравствуйте!
Получили коммутаторы MES2424P. Возникли некоторые вопросы:
невозможно добавить vlanы в trunk порты
не работает loopback-detection (включено глобально и отдельно на портах). Вставляю патч-корд в 3 и 4 порт и ничего не происходит. В логе просто что 3 и 4 порт UP. Заработало после ребута
ПО ISS config ver. 9; SW ver. 10.3.1 (eac7ad34) for MES2424P rev.C1

Re: MES2424P

Добавлено: 09 фев 2023 07:48
linch
Как вариант можно использовать режим general. :|

Re: MES2424P

Добавлено: 09 фев 2023 12:02
Konstantin D
Добрый день.
>"невозможно добавить vlanы в trunk порты"
- Согласно нашей реализации, в режиме Trunk передаются все вланы, настроенные в vlan database. Рекомендую использовать режим General, который делает тоже самое, но так же имеет возможность выборочной передачи вланов.

>"не работает loopback-detection (включено глобально и отдельно на портах). "
- Уточните, какие команды вы вводите для настройки? Подозреваю, что во время проверки у вас был включен STP, который разрывает петлю до того как сработает LBD.
Рекомендую выключить STP указанной ниже командой и повторить опыт.
console(config)# no spanning-tree

Re: MES2424P

Добавлено: 09 фев 2023 22:46
joinmax
Спасибо за помощь. Обязательно попробую. С general портами потихоньку разбираемся. Еще вопрос: на корпусе маршрутизатора указано рабочее напряжение больше 260в. В настройках power limit максимум можно выставить 230в. В инструкции ничего нет о красном индикаторе power. Получается максимальное напряжение для него 230в?

Re: MES2424P

Добавлено: 13 фев 2023 11:37
Konstantin D
Прошу уточнить о каком оборудовании идет речь? Ранее обсуждался коммутатор MES2424P, а сейчас вы пишете про маршрутизатор.

Re: MES2424P

Добавлено: 13 фев 2023 12:43
joinmax
Здравствуйте!
Конечно речь идет о 2424P, просто не так написал

Re: MES2424P

Добавлено: 20 фев 2023 11:32
Konstantin D
>"на корпусе маршрутизатора указано рабочее напряжение больше 260в. "
Согласно документации MES2448P поддерживает источник питания переменного тока 176–264 В, 50–60 Гц.
https://eltex-co.ru/upload/iblock/2a3/i ... 10.3.1.pdf

>"В настройках power limit максимум можно выставить 230в"
Прошу уточнить о какой настройке идет речь?

>"В инструкции ничего нет о красном индикаторе power."
Прошу уточнить, в каких условиях вы его наблюдаете?