Проблема с оптическими трансиверами в Eltex MES5324A

Добавлено: 02 фев 2023 11:03
Aleksav96
Проблема с оптическими трансиверами заключается в следующем, коммутатор подключён к МСЭ по транковой передаче данных. После перезагрузки коммутатора, от коммутатора к МСЭ линка нет (при этом МСЭ пытается связаться с коммутатором). При отключении оптических патч-кордов (при включенных устройствах) и подключении их обратно всё начинает работать. С другим таким же точным коммутаторам и трансиверами, при таких же настройках проблем нет. При замене оптических трансиверов на FTP трансиверы и их подключении всё работает исправно. Как решить данную проблема с оптическими трансиверами?

Re: Проблема с оптическими трансиверами в Eltex MES5324A

Добавлено: 02 фев 2023 11:26
Евгений Т
Добрый день.

Прошу завести заявку по форме
https://eltex-co.ru/support/
туда приложить выводы show tech-sup, show fi op de с коммутаторов с проблемой и без в момент, когда всё работает.
Потом перезагрузить коммутатор, на котором есть проблема, и приложить повторно выводы
show tech
show fi op det