Доброго дня, вопросы продолжаются...
Два коммутатора, два линка, один, основной линк - прямой, второй - арендованный через неизвестное кол-во оборудования:
Выключаем порт на арендованном канале (gi0/5), удаляем настройки erps на одном из коммутаторов, связь между ними пропадает и восстанавливается примерно через 1-2 минуты.
Собственно вопрос - что в этот момент происходит на коммутаторе? Обнуляется таблица mac-адресов? Что вызывает обрыв связи?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
erps кольца
Re: erps кольца
Добрый день.
Предоставьте конфигурации коммутаторов и вывод
sh erps vlan <R-APS vlan>
в момент возникновения описанной ситуации.
Предоставьте конфигурации коммутаторов и вывод
sh erps vlan <R-APS vlan>
в момент возникновения описанной ситуации.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: erps кольца
на стенде проблему пока повторить не удалось, но там более новые прошивки, сделаем даунгрейд - отпишу по результатам
Re: erps кольца
Добрый день! Извините, но оживлю тему!
Имеются в наличии:
- Eltex MES3348F - 1 шт.
- Eltex MES2348P - 11 шт.
Задача: реализовать кольцевую топологию (ревертивное отказоустойчивое кольцо). Имеется шестиэтажное здание, на первом этаже должен стоять MES3348F и MES2348P остальных по два MES2348P.
Изучаем статью https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage.action?pageId=45461800
Подозреваем, что применительно к нашему случаю вот такая схема не будет работать, потому что не уверены, что одно подкольцо может быть частью другого.
SWITCH_0 - MES3348F, SWITCH_0_1-SWITCH_5_2 - MES2348P
Просим подсказать, как правильнее для нашей задачи организовать топологию построения. И ещё вопрос, в руководстве по эксплуатации нашли указание для порта west/east, а north/south нельзя указать, верно?
Предполагаем, что правильнее будет организовать таким образом, но опять же не уверены в расположении RPL линков
Имеются в наличии:
- Eltex MES3348F - 1 шт.
- Eltex MES2348P - 11 шт.
Задача: реализовать кольцевую топологию (ревертивное отказоустойчивое кольцо). Имеется шестиэтажное здание, на первом этаже должен стоять MES3348F и MES2348P остальных по два MES2348P.
Изучаем статью https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage.action?pageId=45461800
Подозреваем, что применительно к нашему случаю вот такая схема не будет работать, потому что не уверены, что одно подкольцо может быть частью другого.
SWITCH_0 - MES3348F, SWITCH_0_1-SWITCH_5_2 - MES2348P
Просим подсказать, как правильнее для нашей задачи организовать топологию построения. И ещё вопрос, в руководстве по эксплуатации нашли указание для порта west/east, а north/south нельзя указать, верно?
Предполагаем, что правильнее будет организовать таким образом, но опять же не уверены в расположении RPL линков
ООО "ЩИТ-СБ"
Re: erps кольца
Здравствуйте.
Первая схема правильная. Одно кольцо, остальные подкольца. Перед реализацией проекта рекомендую собрать схему на столе, произвести проверку.
Есть понятие только east/west, т.к в кольце 2 порта.
Просим подсказать, как правильнее для нашей задачи организовать топологию построения. И ещё вопрос, в руководстве по эксплуатации нашли указание для порта west/east, а north/south нельзя указать, верно?
Первая схема правильная. Одно кольцо, остальные подкольца. Перед реализацией проекта рекомендую собрать схему на столе, произвести проверку.
Есть понятие только east/west, т.к в кольце 2 порта.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей