О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

erps кольца

MES, ESR
zvaol
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 июл 2014 16:30
Reputation: 0

Re: erps кольца

Сообщение zvaol » 14 авг 2017 14:39

Доброго дня, вопросы продолжаются...
Два коммутатора, два линка, один, основной линк - прямой, второй - арендованный через неизвестное кол-во оборудования:
erps-tst-scheme.jpg

Выключаем порт на арендованном канале (gi0/5), удаляем настройки erps на одном из коммутаторов, связь между ними пропадает и восстанавливается примерно через 1-2 минуты.
Собственно вопрос - что в этот момент происходит на коммутаторе? Обнуляется таблица mac-адресов? Что вызывает обрыв связи?

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: erps кольца

Сообщение Евгений Т » 14 авг 2017 15:31

Добрый день.

Предоставьте конфигурации коммутаторов и вывод
sh erps vlan <R-APS vlan>
в момент возникновения описанной ситуации.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

zvaol
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 июл 2014 16:30
Reputation: 0

Re: erps кольца

Сообщение zvaol » 16 авг 2017 14:08

на стенде проблему пока повторить не удалось, но там более новые прошивки, сделаем даунгрейд - отпишу по результатам

moskalev
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 сен 2020 17:41
Reputation: 0

Re: erps кольца

Сообщение moskalev » 03 сен 2020 18:49

Добрый день! Извините, но оживлю тему!

Имеются в наличии:
- Eltex MES3348F - 1 шт.
- Eltex MES2348P - 11 шт.

Задача: реализовать кольцевую топологию (ревертивное отказоустойчивое кольцо). Имеется шестиэтажное здание, на первом этаже должен стоять MES3348F и MES2348P остальных по два MES2348P.
Изучаем статью https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage.action?pageId=45461800
Подозреваем, что применительно к нашему случаю вот такая схема не будет работать, потому что не уверены, что одно подкольцо может быть частью другого.
ERPS_network.jpg
ERPS_network.jpg (64.48 КБ) 2051 просмотр

SWITCH_0 - MES3348F, SWITCH_0_1-SWITCH_5_2 - MES2348P
Просим подсказать, как правильнее для нашей задачи организовать топологию построения. И ещё вопрос, в руководстве по эксплуатации нашли указание для порта west/east, а north/south нельзя указать, верно?
Предполагаем, что правильнее будет организовать таким образом, но опять же не уверены в расположении RPL линков
ERPS_network_1.jpg
ERPS_network_1.jpg (63.46 КБ) 2050 просмотров
ООО "ЩИТ-СБ"

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: erps кольца

Сообщение Евгений Т » 07 сен 2020 15:14

Здравствуйте.

Просим подсказать, как правильнее для нашей задачи организовать топологию построения. И ещё вопрос, в руководстве по эксплуатации нашли указание для порта west/east, а north/south нельзя указать, верно?

Первая схема правильная. Одно кольцо, остальные подкольца. Перед реализацией проекта рекомендую собрать схему на столе, произвести проверку.
Есть понятие только east/west, т.к в кольце 2 порта.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей