Страница 29 из 29

Re: Коммутаторы Элтекс

Добавлено: 10 янв 2023 13:56
Serg R
Добрый день! Ставим коммутаторы MES23xx, MES53xx на мониторинг по snmp (v2), опрос происходит - все ок. А вот для отсылки trap с устройств достаточно ли будет этих настроек:
snmp-server server
encrypted snmp-server community xxxxxxxx= ro view Default
encrypted snmp-server host xx.xx.xx.xx traps version 2c xxxxxxxx=
snmp-sevrer source-interface traps vlan xxx
snpm-server enable traps
В этом случае, трапы будут отсылаться все по умолчанию? Или нужно все таки указывать какие конкретно трапы должны отсылаться (snmp-server enable traps link-status, snmp-server enable traps ospf и т.д....)

Re: Коммутаторы Элтекс

Добавлено: 10 янв 2023 16:25
Konstantin D
Добрый день.
Команда "snmp-server enable traps" включает поддержку snmp-trap и включена по умолчанию. Большая часть сообщений включена по умолчанию, некоторые опционально настраиваются.
В документации на страницах 222-223 можно найти список команд настройки trap-сообщений и указание включенных/выключенных по умолчанию.
https://eltex-co.ru/upload/iblock/533/y ... 0.18.4.pdf

Re: Коммутаторы Элтекс

Добавлено: 02 мар 2023 00:09
qwilex
всем привет. есть в сети пару свичей mes2124, при отключении питания перестают передавать трафик по комбо портам(индикация не горит), помогает повторная перезагрузка. заменить нет возможности. знаю, что 2124m такой проблемой не страдает. помоги, можно в лс.

Re: Коммутаторы Элтекс

Добавлено: 09 мар 2023 14:29
tepa
Доброго дня
Прошу некоторых пояснений по стекированию двух 5324A.
Даже в частности что выбрать Стекирование или MLAG для подключения серверов.
Тоесть как правильно подлкючить сервер к стэку ?

1) При стекировании: master - backup, при этом backup unit используется просто как резервный и находиться в standby режиме? и как подключать сервер с двумя портами к стеку чтобы линки резервировались (аггрегировать порты сервера) ? при этом чтобы не было кольца если я подулючу 2 порта от сервера в стэк ?

2) MLAG - тут вроде логичней и порты сервера аггрегируются ? и подключаются к разным свичам собранным по MLAG, при этом для сервера это как одно устройство получается.

Re: Коммутаторы Элтекс

Добавлено: 15 мар 2023 03:00
Garri
master управляет стеком, а backup берет на себя роль мастера когда первый отключается, при этом оба коммутатора обрабатывают трафик. При этом это получиться одно логическое устройство.
Сервер подключить одним портом в мастер te1/0/1 вторым в бэкап te2/0/1.
Во втором случае так же агрегация, только иной подход.

Re: Коммутаторы Элтекс

Добавлено: 29 мар 2023 11:53
vvs_omsk
Всем доброго!

Настроил MFA на TACAS и RADIUS серверах, на Киске все работает.
MES2308 реагирует на сообщение Access-Challenge, как на Reject. В коммутаторах Eltex нет поддержки Challenge/Response или это нужно как-то настроить?

Re: Коммутаторы Элтекс

Добавлено: 16 май 2023 15:53
Litvinova Anastasiya
Добрый день.

Настроил MFA на TACAS и RADIUS серверах, на Киске все работает.
MES2308 реагирует на сообщение Access-Challenge, как на Reject. В коммутаторах Eltex нет поддержки Challenge/Response или это нужно как-то настроить?


Функционал многофакторной аутентификации сейчас не реализован на коммутаторах, в планах на реализацию его нет. Если этой функционал Вам необходим, просьба завести заявку по форме https://eltex-co.ru/support/ с подробным описанием и указанием критичности данной реализации.