О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES3124F. Вентиляторы

MES, ESR
urs
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 25 фев 2016 00:42
Reputation: 0

MES3124F. Вентиляторы

Сообщение urs » 12 июл 2016 16:26

Почему такие сообщения в логе?
Коммутатор установлен в Дата Центре, нет проблем с электричеством и кондиционированием.

Код: Выделить всё

12-Jul-2016 13:09:11 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
12-Jul-2016 13:09:07 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - not operational.
12-Jul-2016 13:09:07 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - not operational.
12-Jul-2016 13:09:07 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - not operational.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES3124F. Вентиляторы

Сообщение Александр Селезнев » 12 июл 2016 16:28

В логах только эти сообщения? Других нет?
Скиньте в личку sh log
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

urs
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 25 фев 2016 00:42
Reputation: 0

Re: MES3124F. Вентиляторы

Сообщение urs » 12 июл 2016 16:30

Александр Селезнев писал(а):В логах только эти сообщения? Других нет?
Скиньте в личку sh log

Ну да - это то что выводится в консоль по sh log.
Всё в этих сообщениях, других нету.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES3124F. Вентиляторы

Сообщение Александр Селезнев » 12 июл 2016 16:36

Установите logging console debug.
Предоставьте вывод из cli
Предоставьте в личку sh log, sh log file
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

urs
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 25 фев 2016 00:42
Reputation: 0

Re: MES3124F. Вентиляторы

Сообщение urs » 12 июл 2016 16:48

Александр Селезнев писал(а):Установите logging console debug.
Предоставьте вывод из cli
Предоставьте в личку sh log, sh log file

Написал, но везде только эти сообщения, других нету.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES3124F. Вентиляторы

Сообщение Александр Селезнев » 12 июл 2016 16:53

Температура при этом какая на устройстве? Увеличивается ли она? Посмотреть можно через" show system"
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

urs
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 25 фев 2016 00:42
Reputation: 0

Re: MES3124F. Вентиляторы

Сообщение urs » 12 июл 2016 17:05

Александр Селезнев писал(а):Температура при этом какая на устройстве? Увеличивается ли она? Посмотреть можно через" show system"

Температура сейчас такая.
Динамику не могу сказать, пока графики по температуре не чертит, но визуально - не увеличивается.

Код: Выделить всё

#show system
...
Main Power Supply Status [AC]:            OK
Redundant Power Supply Status [AC]:       OK
Fan 1 Status:                             OK
Fan 2 Status:                             OK
Fan 3 Status:                             OK
Fan 4 Status:                             OK

 Sensor Index            Temperature (Celsius)           Status
---------------------  --------------------------  -------------------
      1                       36                          OK
      2                       38                          OK
      3                       32                          OK


Код: Выделить всё

#show cpu utilization
CPU utilization service is on.

CPU utilization
---------------
five seconds: 3%; one minute: 2%; five minutes: 3%

[-Alt-]
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 24 дек 2014 18:50
Reputation: 0

Re: MES3124F. Вентиляторы

Сообщение [-Alt-] » 04 апр 2017 18:47

Аналогично, поставили новый из коробки. В логах куча сообщений

Код: Выделить всё

04-Apr-2017 13:51:38 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:51:38 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:51:27 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:51:27 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:50:06 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:50:06 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:55 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:55 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:44 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:44 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:44 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:44 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:32 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:32 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:32 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:32 :%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
04-Apr-2017 13:49:09 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 4 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:09 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 3 status changed - operational.
04-Apr-2017 13:49:09 :%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 2 status changed - operational.

Взяли другой, залили конфиг с первого, в логах чисто.

urs
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 25 фев 2016 00:42
Reputation: 0

Re: MES3124F. Вентиляторы

Сообщение urs » 05 апр 2017 01:52

Мы отправляли в ремонт через поставщика. Ремонт с логистикой занял 1,5 месяца.
Чего-то плохо было припаяно (не помню уже точно что).

Кстати, никакой замены на время ремонта не предоставляется.


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей