Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2324FB cacti

MES, ESR
zulu_radist
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2017 23:28
Reputation: 0

MES2324FB cacti

Сообщение zulu_radist » 16 янв 2017 23:34

Приветствую.
Приобрели девайс MES2324FB.
Не могу разобраться почему не рисует графики по портам 10г в cacti.
Добавляю устройство как обычно, Data Query Name - SNMP - Interface Statistics.
Гиговые порты рисует а 10г по нулям. :(
Кто-то уже сталкивался с таким?

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES2324FB cacti

Сообщение Евгений Т » 17 янв 2017 08:54

Добрый день.

Какую конкретно информацию пытаетесь снять с интерфейсов? Какие ifIndex используете? Необходимо использовать 105-108 для 10Г портов.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

zulu_radist
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2017 23:28
Reputation: 0

Re: MES2324FB cacti

Сообщение zulu_radist » 17 янв 2017 13:17

хочу снять нагрузку порта
индексы использую верные

Код: Выделить всё

105   Down   tengigabitethernet1/0/1   te1/0/1      ethernetCsmacd   10   A8:F9:4B:36:1D:D9      
106   Down   tengigabitethernet1/0/2   te1/0/2      ethernetCsmacd   10   A8:F9:4B:36:1D:DA      
107   Down   tengigabitethernet1/0/3   te1/0/3      ethernetCsmacd   10   A8:F9:4B:36:1D:DB      
108   Up   tengigabitethernet1/0/4   te1/0/4      ethernetCsmacd   10   A8:F9:4B:36:1D:DC


вот пример снимаю нагрузку с gigabitethernet1/0/12, Index 60 :

Изображение

а вот с tengigabitethernet1/0/4, Index 108:

Изображение

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES2324FB cacti

Сообщение Евгений Т » 17 янв 2017 15:19

Проверим на стенде.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES2324FB cacti

Сообщение Евгений Т » 17 янв 2017 16:35

Какие конкретно используете OID? Какая версия ПО стоит на коммутаторе. У нас утилизация интерфейса отображается.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

zulu_radist
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2017 23:28
Reputation: 0

Re: MES2324FB cacti

Сообщение zulu_radist » 17 янв 2017 23:09

console# sh ver
Active-image: flash://system/images/_image1.bin
Version: 4.0.4.4
Commit: b2b129a3
MD5 Digest: 8865bf03cc9ab67e3403b34e191b66cb
Date: 10-Oct-2016
Time: 19:07:48
Inactive-image: flash://system/images/image1.bin
Version: 4.0.4.4
Commit: b2b129a3
MD5 Digest: 8865bf03cc9ab67e3403b34e191b66cb
Date: 10-Oct-2016
Time: 19:07:48

zulu_radist
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2017 23:28
Reputation: 0

Re: MES2324FB cacti

Сообщение zulu_radist » 17 янв 2017 23:21

где глянуть OID в cacti ? у меня все коммутаторы рисует Cacti как говорится из коробки, обычным добавлением Data Query Name - SNMP - Interface Statistics. С элтексом так просто не пошло :)

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES2324FB cacti

Сообщение Евгений Т » 18 янв 2017 09:34

где глянуть OID в cacti ?

Вероятно в шаблонах. ifIndex интерфейсов там же вроде тоже указывается?

Для подтверждения работоспособности функционала на мес вы можете отправить snmpwalk с ПК. Пример можете найти в:
http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/cac/m ... o-snmp.pdf
в разделе: "Мониторинг загрузки портов коммутатора"
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

AlexMSQ
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 21 авг 2018 14:24
Reputation: 0

Re: MES2324FB cacti

Сообщение AlexMSQ » 28 авг 2018 16:13

Извините, что некромантией занимаюсь, а есть какие-нибудь готовые шаблоны для % загрузки CPU и температуры?


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей