О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES-2324FB Батарея

MES, ESR
terrible
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 янв 2017 23:39
Reputation: 0

MES-2324FB Батарея

Сообщение terrible » 23 янв 2017 23:42

Вопрос возник следующий:
При подключении аккумуляторной батареи к вышеописанному свичу, будет ли он сам её заряжать и переключаться на неё в случае отсутствия основного питания?

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение Евгений Т » 24 янв 2017 09:06

Добрый день.
Да, будет заряжать батарею и переключаться на нее в случае отсутствия основного питания.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

passer
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 дек 2015 11:12
Reputation: 0

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение passer » 24 янв 2017 15:23

А какой ток заряда?

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение Евгений Т » 24 янв 2017 15:44

Ток заряда батареи 2,7А.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

cactus
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 май 2012 13:43
Reputation: 0
Контактная информация:

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение cactus » 24 янв 2017 18:46

http://www.eltex.nsk.ru/upload/iblock/5 ... _4.0.4.pdf

Страница 18:

Код: Выделить всё

сеть переменного тока: 220В+-20%, 50 Гц
и свинцово-кислотный аккумулятор.
Характеристики зарядного устройства:
- ток заряда – 1,7 А;
- напряжение срабатывания расцепителя нагрузки – 10-10,5 В;
- пороговое напряжение индикации низкого заряда – 11 В
Сечение провода для подключение АКБ, не менее 1,5мм²
Ёмкость АКБ, не менее 20Ah (например GP12200)


Евгений ток заряда 1,7А а не 2,7А, поэтому и ставим спокойно 17А аккумулятор, вместо рекомендованного 20А.

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение Евгений Т » 25 янв 2017 09:26

В 2324FB и 2348B ток заряда 2,7А, в 2324B - 1.6A.
В документации подправим.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Fara3222
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 сен 2021 23:24
Reputation: 0

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение Fara3222 » 02 сен 2021 02:19

Привет всем коллеги сегодня подключили 2324FB , на сколько длительность аккумулятора 20 амперный без постоянного тока

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение Евгений Т » 17 сен 2021 08:58

Добрый день.

Длительность работы от АКБ можно посмотреть на рисунке (у MES2324FB примерно как у MES2428B)
Вложения
1.png
1.png (16.39 КБ) 3154 просмотра
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

nevs
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 апр 2022 22:23
Reputation: 0

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение nevs » 08 июл 2022 16:45

Добрый день.
В теории, ну или на практике, батарею какой максимальной емкости можно подключить, без ущерба для блока питания?
Например 80-100 Ач?

Maria G
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 21 авг 2020 10:26
Reputation: 0
Откуда: Элтекс

Re: MES-2324FB Батарея

Сообщение Maria G » 26 июл 2022 14:48

Добрый день.
В теории, ну или на практике, батарею какой максимальной емкости можно подключить, без ущерба для блока питания?
Например 80-100 Ач?

Для полного заряда АКБ (ток заряда 1,6A) 100Ah потребуется примерно 90ч, противопоказаний к использованию АКБ такой ёмкости нет
Мария Гарина / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей