Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

MES, ESR
Aksel
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2015 20:04
Reputation: 0

Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Aksel » 07 фев 2017 13:27

Доброго времени суток.

Интересует вопрос, есть ли возможность на коммутаторах Eltex MES-2324MB по snmp узнать работает ли он от сети 220V, или сеть пропала и он переключился на батарею?

Evgen_94
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 16 дек 2016 09:15
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Evgen_94 » 07 фев 2017 16:15

Добрый день.
Интересует вопрос, есть ли возможность на коммутаторах Eltex MES-2324MB по snmp узнать работает ли он от сети 220V, или сеть пропала и он переключился на батарею?

Состояние работы основного источника питания либо аккумуляторной батареи можно посмотреть snmp-командами.
Для основного источника питания: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address> 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2
Для аккумуляторной батареи: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address> 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3
Для резервного блока питания в коммутаторах возможны следующие варианты:
normal (1)
warning (2)
critical (3)
shutdown (4)
notPresent (5)
notFunctioning (6)
restore (7)
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Aksel
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2015 20:04
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Aksel » 07 фев 2017 17:02

Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2; Value (NoSuchInstance): No Such Instance
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3; Value (NoSuchInstance): No Such Instance

Почему так?

Evgen_94
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 16 дек 2016 09:15
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Evgen_94 » 07 фев 2017 17:32

Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2; Value (NoSuchInstance): No Such Instance
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3; Value (NoSuchInstance): No Such Instance

Почему так?

Вы команду через консоль использовали ? Предварительно на коммутаторе опрос по snmp настроили ?
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Aksel
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 ноя 2015 20:04
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Aksel » 07 фев 2017 18:04

Evgen_94 писал(а):
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2; Value (NoSuchInstance): No Such Instance
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3; Value (NoSuchInstance): No Such Instance

Почему так?

Вы команду через консоль использовали ? Предварительно на коммутаторе опрос по snmp настроили ?

Через MIB browser.
Конечно все поднято. Проблем в опросе по SNMP нет, проблемы именно с этими OID.

monik
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 окт 2016 23:29
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение monik » 09 фев 2017 03:07

normal (1)
warning (2)
critical (3)
shutdown (4)
notPresent (5)
notFunctioning (6)
restore (7)

Есть расшифровка обозначений?

Evgen_94
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 16 дек 2016 09:15
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Evgen_94 » 09 фев 2017 10:16

Здравствуйте.
Есть расшифровка обозначений?

normal - Батарея заряжена (float charge, BAT_Connected)
warning - Батарея разряжается (Discharge, BAT_Connected)
critical - Батарея разряжается, низкий уровень заряда (Discharge, BAT_Connected, B_low)
notPresent - Батарея отсутствует (BAT_NOT_Connected)
notFunctioning - Авария расцепителя (Error LVD, Discharge)
restore - Батарея заряжается (Charge, BAT_Connected)
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Evgen_94
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 16 дек 2016 09:15
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Evgen_94 » 09 фев 2017 17:57

Aksel писал(а):
Evgen_94 писал(а):
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2; Value (NoSuchInstance): No Such Instance
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3; Value (NoSuchInstance): No Such Instance

Почему так?

Вы команду через консоль использовали ? Предварительно на коммутаторе опрос по snmp настроили ?

Через MIB browser.
Конечно все поднято. Проблем в опросе по SNMP нет, проблемы именно с этими OID.

Приложите дамп с wireshark при использовании вышеописанных snmp-команд с OID. И также приложите дамп при snmp опросе с рабочими oid'ами.
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Shukrullo
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 авг 2018 20:05
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Shukrullo » 07 ноя 2018 21:59

Evgen_94 писал(а):Добрый день.
Интересует вопрос, есть ли возможность на коммутаторах Eltex MES-2324MB по snmp узнать работает ли он от сети 220V, или сеть пропала и он переключился на батарею?

Состояние работы основного источника питания либо аккумуляторной батареи можно посмотреть snmp-командами.
Для основного источника питания: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address> 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2
Для аккумуляторной батареи: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address> 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3
Для резервного блока питания в коммутаторах возможны следующие варианты:
normal (1)
warning (2)
critical (3)
shutdown (4)
notPresent (5)
notFunctioning (6)
restore (7)


А для основного источника какие варианты может отдавать?

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Александр Селезнев » 08 ноя 2018 09:17

1) для основного блока питания возможны следующие состояния:
normal (1)
warning (2)
critical (3)
shutdown (4)
notPresent (5)
notFunctioning (6)
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

Shukrullo
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 авг 2018 20:05
Reputation: 0

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Shukrullo » 14 ноя 2018 14:13

Еще такой вопрос - коммутатор может сам отправлять trap`ы, когда:
1. пропадает/появляется питание;
2. при низком уровне заряда батарей?

Что-то в мануале информацию не нашел...

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Сообщение Александр Селезнев » 12 дек 2018 12:16

По этим 2м событиям появляется сообщения в логах, SNMP trap не отправляется