Страница 1 из 1

Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 07 фев 2017 13:27
Aksel
Доброго времени суток.

Интересует вопрос, есть ли возможность на коммутаторах Eltex MES-2324MB по snmp узнать работает ли он от сети 220V, или сеть пропала и он переключился на батарею?

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 07 фев 2017 16:15
Evgen_94
Добрый день.
Интересует вопрос, есть ли возможность на коммутаторах Eltex MES-2324MB по snmp узнать работает ли он от сети 220V, или сеть пропала и он переключился на батарею?

Состояние работы основного источника питания либо аккумуляторной батареи можно посмотреть snmp-командами.
Для основного источника питания: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address> 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2
Для аккумуляторной батареи: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address> 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3
Для резервного блока питания в коммутаторах возможны следующие варианты:
normal (1)
warning (2)
critical (3)
shutdown (4)
notPresent (5)
notFunctioning (6)
restore (7)

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 07 фев 2017 17:02
Aksel
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2; Value (NoSuchInstance): No Such Instance
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3; Value (NoSuchInstance): No Such Instance

Почему так?

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 07 фев 2017 17:32
Evgen_94
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2; Value (NoSuchInstance): No Such Instance
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3; Value (NoSuchInstance): No Such Instance

Почему так?

Вы команду через консоль использовали ? Предварительно на коммутаторе опрос по snmp настроили ?

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 07 фев 2017 18:04
Aksel
Evgen_94 писал(а):
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2; Value (NoSuchInstance): No Such Instance
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3; Value (NoSuchInstance): No Such Instance

Почему так?

Вы команду через консоль использовали ? Предварительно на коммутаторе опрос по snmp настроили ?

Через MIB browser.
Конечно все поднято. Проблем в опросе по SNMP нет, проблемы именно с этими OID.

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 09 фев 2017 03:07
monik
normal (1)
warning (2)
critical (3)
shutdown (4)
notPresent (5)
notFunctioning (6)
restore (7)

Есть расшифровка обозначений?

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 09 фев 2017 10:16
Evgen_94
Здравствуйте.
Есть расшифровка обозначений?

normal - Батарея заряжена (float charge, BAT_Connected)
warning - Батарея разряжается (Discharge, BAT_Connected)
critical - Батарея разряжается, низкий уровень заряда (Discharge, BAT_Connected, B_low)
notPresent - Батарея отсутствует (BAT_NOT_Connected)
notFunctioning - Авария расцепителя (Error LVD, Discharge)
restore - Батарея заряжается (Charge, BAT_Connected)

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 09 фев 2017 17:57
Evgen_94
Aksel писал(а):
Evgen_94 писал(а):
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2; Value (NoSuchInstance): No Such Instance
Name/OID: .1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3; Value (NoSuchInstance): No Such Instance

Почему так?

Вы команду через консоль использовали ? Предварительно на коммутаторе опрос по snmp настроили ?

Через MIB browser.
Конечно все поднято. Проблем в опросе по SNMP нет, проблемы именно с этими OID.

Приложите дамп с wireshark при использовании вышеописанных snmp-команд с OID. И также приложите дамп при snmp опросе с рабочими oid'ами.

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 07 ноя 2018 21:59
Shukrullo
Evgen_94 писал(а):Добрый день.
Интересует вопрос, есть ли возможность на коммутаторах Eltex MES-2324MB по snmp узнать работает ли он от сети 220V, или сеть пропала и он переключился на батарею?

Состояние работы основного источника питания либо аккумуляторной батареи можно посмотреть snmp-командами.
Для основного источника питания: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address> 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.2
Для аккумуляторной батареи: snmpwalk -v2c -c <community> <ip-address> 1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3
Для резервного блока питания в коммутаторах возможны следующие варианты:
normal (1)
warning (2)
critical (3)
shutdown (4)
notPresent (5)
notFunctioning (6)
restore (7)


А для основного источника какие варианты может отдавать?

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 08 ноя 2018 09:17
Александр Селезнев
1) для основного блока питания возможны следующие состояния:
normal (1)
warning (2)
critical (3)
shutdown (4)
notPresent (5)
notFunctioning (6)

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 14 ноя 2018 14:13
Shukrullo
Еще такой вопрос - коммутатор может сам отправлять trap`ы, когда:
1. пропадает/появляется питание;
2. при низком уровне заряда батарей?

Что-то в мануале информацию не нашел...

Re: Информация о батарее по SNMP для Eltex MES2324B

Добавлено: 12 дек 2018 12:16
Александр Селезнев
По этим 2м событиям появляется сообщения в логах, SNMP trap не отправляется