Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2124F проблема с SFP 100base-FX

MES, ESR
terran
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 ноя 2015 18:47
Reputation: 0
Контактная информация:

MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение terran » 13 фев 2017 16:23

Здравствуйте!
Имеется MES2124F прошивка 1.1.45. Проблема в следующим: периодически перестают определятся SFP модули 100base-FX, переключения в свободный слот или установка нового модуля результата не приносит, пробовали различные модули MlaxLink ML-09R, SNR SFP100-W53-20 все модули WDM. Лечится перезагрузкой.
Конфигурация портов следующая:
interface gigabitethernet 1/0/1-24
ip dhcp snooping limit rate 10
loopback-detection enable
switchport access vlan 60
switchport protected-port
bridge multicast unregistered filtering
storm-control broadcast enable
storm-control broadcast shutdown
no negotiation
multicast snooping add IPTV
exit
В чем может быть проблема?
Заранее Спасибо!
С уважением, Соловьев Андрей, компания ЛАН-Оптик, г.Кимры.
www.lanoptic.ru

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение Александр Селезнев » 14 фев 2017 10:07

Имеется MES2124F прошивка 1.1.45

Наблюдается только на одном устройстве?
периодически перестают определятся SFP модули 100base-FX

Что при это присутствует в логах? Как часто происходит?
на каких портах проявляется?
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

terran
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 ноя 2015 18:47
Reputation: 0
Контактная информация:

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение terran » 14 фев 2017 13:28

В продакшене 4 устройства на тест. Первый работает и есть не просит, на втором проблемы с 100 base-FX, на третьем наблюдалась еще одна проблема следующего характера: при подключении SFP модулей 100 base FX и 1000 base FX на горячую с порта 1/0/1-24, зависли все 4 комбо порта, лечится перезагрузкой устройства, а четвертый вообще не включился. В логах ничего криминального, периодичность хаотичная. На любом порту. Складывается впечатление что проблема аппаратная.
С уважением, Соловьев Андрей, компания ЛАН-Оптик, г.Кимры.
www.lanoptic.ru

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение Александр Селезнев » 14 фев 2017 14:42

четвертый вообще не включился

этот однозначно в ремонт.
на втором проблемы с 100 base-FX, при подключении SFP модулей 100 base FX и 1000 base FX на горячую с порта 1/0/1-24, зависли все 4 комбо порта

Установите logging file debug на данных коммутаторах. При повторении проблемы предоставьте логи sh log file в почту techsupp@eltex.nsk.ru в теме письма укажите Logging для Селезнев Александр. Также в теле письма вставьте ссылку на данную тему
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

terran
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 ноя 2015 18:47
Reputation: 0
Контактная информация:

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение terran » 14 фев 2017 18:16

Хорошо, договорились. :D
С уважением, Соловьев Андрей, компания ЛАН-Оптик, г.Кимры.
www.lanoptic.ru

krayter
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 май 2014 07:09
Reputation: 0

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение krayter » 12 фев 2018 07:27

Добрый день.
Чем закончилось расследование по этому топику?

На одном из коммутаторов получил похожую проблему.
Одновременно отключились оптические линки на портах 11,12,23,24.
Минут через 20 к ним добавился порт 6. Установка новых SFP модулей проблему не решила.
Помогла только перезагрузка коммутатора.

В логах только это:
%LINK-W-Down: gi1/0/12
%LINK-W-Down: gi1/0/23
%LINK-W-Down: gi1/0/24
%LINK-W-Down: gi1/0/11

версия ПО коммутатора 1.1.44
SFP модули - ATOP APSB53123CDS20

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение Александр Селезнев » 12 фев 2018 10:51

Какой был статус у отключившихся портов DOWN или DOWN*?
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

krayter
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 май 2014 07:09
Reputation: 0

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение krayter » 12 фев 2018 12:19

Александр Селезнев писал(а):Какой был статус у отключившихся портов DOWN или DOWN*?


Речь идет о выводе команды #show int gi 1/0/24 ?
Во время инцидента внимание не обратил, а теперь уже не посмотришь.
Что обозначает *?

Evgen_94
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 16 дек 2016 09:15
Reputation: 0

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение Evgen_94 » 12 фев 2018 12:33

Добрый день.
Что обозначает *?

Интерфейсы, отключенные по errdisable.
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

krayter
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 май 2014 07:09
Reputation: 0

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение krayter » 12 фев 2018 12:46

Если порт кладется по errdisable, то в лог об этом не пишется?

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2124F проблема с SFP 100base-FX

Сообщение Александр Селезнев » 12 фев 2018 13:23

Зависит от уровня логирования.
Отправьте мне в личку логи
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей