Добрый день.
Подключаем телефон cisco 9951 с дополнительной консолью. В коммутаторе Cisco проблем нет, работает и телефон и консоль подключенная к нему.
При переключении в Eltex 2124P, версия прошивки 1.1.47, телефон заявляет, что "для запуска консоли у него не достаточно питания" и её не включает.
На коммутаторе пишет, что телефон это устройство class 3, а должен поднимать питание до class 4.
show power inline consumption GigabitEthernet 1/0/5
Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
—------— —---------— —------------— —---------- —----------
gi1/0/5 6.200 16.400 122 51.000
Пытались отключать согласование питания со стороны CUCM "Power Negotiation" , ничего не дало.
Могли помочь с данной проблемой. Спасибо.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Проблемы c нехваткой питания POE+
-
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
Re: Проблемы c нехваткой питания POE+
- На телефоне нужно отключить power negotiation на CUCM
- На коммутаторе настроить power inline limit-mode port
- На коммутаторе настроить power inline limit-mode port
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
Re: Проблемы c нехваткой питания POE+
Команду "power inline limit-mode port" ввели, немного изменилось ограничение питания, но телефон не заработал.
На CUCM мы отключили "power negotiation" до того как писать о проблеме на форуме.
ELTEX_1.20.23_UIT#sh powe in consumption gi1/0/5
Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/5 6.100 25.000 123 51.000
Действие не помогло исправить ситуацию.
На CUCM мы отключили "power negotiation" до того как писать о проблеме на форуме.
ELTEX_1.20.23_UIT#sh powe in consumption gi1/0/5
Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/5 6.100 25.000 123 51.000
Действие не помогло исправить ситуацию.
-
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
Re: Проблемы c нехваткой питания POE+
Какая ситуация на текущий момент?
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
Re: Проблемы c нехваткой питания POE+
Добрый день.
Проблема осталась, мы не смогли её решить. Всё что было предложено перепробовали в разных комбинациях.
Проблема осталась, мы не смогли её решить. Всё что было предложено перепробовали в разных комбинациях.
Re: Проблемы c нехваткой питания POE+
vitaliy писал(а):Добрый день.
Проблема осталась, мы не смогли её решить. Всё что было предложено перепробовали в разных комбинациях.
lldp поднят?
-
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
Re: Проблемы c нехваткой питания POE+
сообщите в личку ваши контактные данные
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей