Код: Выделить всё
Version: 4.0.8.2
Commit: 85621de4
в свич подключена СХД,
Код: Выделить всё
конфигурация порта
interface gigabitethernet1/0/16
switchport access vlan 11
switchport forbidden default-vlan
exit
Сервера обращаются к СХД по протоколу iSCSI
(Windows 2012R2, прикладное ПО Veeam Backup 9.5)
и на порту наблюдаются ошибки, причем
чем больше загрузка порта тем больше ошибок в единицу времени,
но они есть даже и при минимальной загрузке.
Код: Выделить всё
статистика за трое суток
4887131611 packets input, 5576430416297 bytes received
106 broadcasts, 0 multicasts
10310 input errors, 7497 FCS, 0 alignment
0 oversize, 2813 internal MAC
0 pause frames received
Пробовали менять порт свича,
пробовали менять свич (их два в стеке),
пробовали менять порт СХД,
пробовали менять пачкорды,
пробовали включать flowcontrol
во всех случаях ошибки на интерфейсе присутствуют.
Тесты которые мы проводили (со очисткой статистики на портах):
Код: Выделить всё
1. Преимущественно передача данных на СХД:
4435906 packets input, 3327883206 bytes received
0 broadcasts, 0 multicasts
9 input errors, 5 FCS, 0 alignment
0 oversize, 4 internal MAC
0 pause frames received
2. Передача данных на СХД, загрузка данных с СХД
18665872 packets input, 25730852816 bytes received
0 broadcasts, 0 multicasts
62 input errors, 47 FCS, 0 alignment
0 oversize, 15 internal MAC
0 pause frames received
3. Преимущественно загрузка данных с СХД
25331943 packets input, 35221368459 bytes received
0 broadcasts, 0 multicasts
85 input errors, 61 FCS, 0 alignment
0 oversize, 24 internal MAC
0 pause frames received
С чем это может быть связано и как решить данную проблему?