Добрый день.
На коммутаторе MES2124P настроены 2 порта как Trunk (gi1/0/23 и gi1/0/24).
Как правильно настроить функцию flex-link, чтобы 22 порт был мастером, а 23 поднимался при падении 22.
порт 22 соединен с коммутатором в 1-ой серверной, порт 2 соединен с коммутатором во 2 -серверной.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES2124P Настройка flex-link
Re: MES2124P Настройка flex-link
Здравствуйте.
Код: Выделить всё
1124_10.88(config)#int fa0/2
1124_10.88(config-if)#flex-link
backup Specify an interface as backup
preemption Preemption parameters
1124_10.88(config-if)#flex-link backup
FastEthernet Fast ethernet interface to configure
GigabitEthernet Giga ethernet interface to configure
Port-Channel Ethernet Channel of interfaces
1124_10.88(config-if)#flex-link backup fa0/3
1124_10.88(config-if)#do sh interfaces flex-link
Flex Link Interface Pairs:
Master Backup State
---------- ---------- -----------------------------
fa1/0/2 fa1/0/3 Master Down/Backup Down
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: MES2124P Настройка flex-link
Спасибо, помогло разобраться.
Не получалось настроить пока не отключил STP -протокол.