Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

POE

MES, ESR
roteiro
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 май 2018 22:19
Reputation: 0

POE

Сообщение roteiro » 27 май 2018 23:00

Добрый день. Столкнулись с такой проблемой, то что в какой-то момент перестает работать POE и проблема решается заменой коммутатора. К коммутатору цепляются Ip видеокамеры HiWath со следующими ттх: Ппитание 12В DC ± 10%, PoE (802.3af), потребляемая мощность Макс. 7Вт
В логах на оборудовании чисто, только когда все ломается, то растет счетчик Invalid Signature Counter
Может кто сталкивался с такой проблемой?

sh power inline

Power-limit mode: Port based
Usage threshold: 95%
Trap: Disable
Legacy Mode: Disable
Inrush Test: Disable
SW Version: 22.187.3

Unit Module Nominal Consumed Temp (C)
Power (W) Power (W)
---- ------------ --------- ---------- --------
1 MES2308P 270 0 (0%) 46
12-port 1G
Managed
Switch with
8 POE+ ports


Interface Admin Oper Power (W) Class Device Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1 Auto Searching 0.0 0 low
gi1/0/2 Auto Searching 0.0 0 low
gi1/0/3 Auto Searching 0.0 0 low
gi1/0/4 Auto Searching 0.0 0 low
gi1/0/5 Auto Searching 0.0 0 low
gi1/0/6 Auto Searching 0.0 0 low
gi1/0/7 Auto Searching 0.0 0 low
gi1/0/8 Auto Searching 0.0 0 low



===========================================================================================
sh power inline GigabitEthernet 1/0/1

Interface Admin Oper Power (W) Class Device Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1 Auto Searching 0.0 0 low


Port Status: Port is off. Detection is in process
Port standard: 802.3AT
Admin power limit: 30.0 watts
Time range:
Operational power limit: 30.0 watts
Spare pair: Disabled
Negotiated power: 0 watts (None)
Current (mA): 0
Voltage(V): 0.0
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 1750

===========================================================================================
sh version
Active-image: flash://system/images/_image1.bin
Version: 4.0.6
Commit: 1c61b38a
Build: 297 (master)
MD5 Digest: 1ce1943575d86a1b025f606d6876c55b
Date: 22-May-2017
Time: 18:53:44
Inactive-image: flash://system/images/image1.bin
Version: 4.0.6
Commit: 1c61b38a
Build: 297 (master)
MD5 Digest: 1ce1943575d86a1b025f606d6876c55b
Date: 22-May-2017
Time: 18:53:44

Niko87
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 26 сен 2017 16:51
Reputation: 0
Откуда: Смоленск

Re: POE

Сообщение Niko87 » 28 май 2018 12:36

Может обновитесь до последней версии? Уже 4.0.9 есть.

https://eltex-co.ru/upload/iblock/05c/m ... 9-R478.zip

Прокопьев Максим
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
Reputation: 3
Откуда: Элтекс

Re: POE

Сообщение Прокопьев Максим » 28 май 2018 15:01

Здравствуйте.

Прошу сообщить следующее:
1. На каком количестве устройств наблюдается ситуация?
2. Производились ли какие-либо действия/работы перед появлением?
3. Сколько видеокамер было подключено к коммутаторам?
4. Сколько по времени устройства были в работе?
5. Прошу сообщить серийные номера этих коммутаторов.
6. Прошу предоставить вывод по команде show tech-support с одного из проблемных коммутаторов.
7. Сейчас коммутаторы, которые были заменены, находятся у Вас?
8. Прошу сообщить из какой Вы компании (можно в ЛС).
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

roteiro
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 май 2018 22:19
Reputation: 0

Re: POE

Сообщение roteiro » 30 май 2018 17:12

1. Возникает периодически на разных устройствах
2. Работы не производились
3. от 3 до 8 камер (HiWath DS-N281-AP, HIKVISION DS-2CD6512F-ISM)
4. не более 5 недель
5. ES3B002876, ES3B002914, ES3B003559 и др.
6. прикрепил файл
7. коммутаторы у нас

etosamoe
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 янв 2018 20:59
Reputation: 0

Re: POE

Сообщение etosamoe » 14 июн 2018 14:01

Уже на трех свитчах (2124Р) столкнулись с аналогичной проблемой. Не питается камера(причем пробовали подключать и ПОЕшный телефон, тоже самое. Если подключить ноутбук - сеть есть), растет счетчик Invalid Signature Counter.
Первый раз решилось перезагрузкой свитча по питанию (не просто ребутом, а именно из розетки).

Сейчас другой свитч пробую обновлять до самой последней 1.1.48, и ко всему прочему перезагружу по питанию. Отпишусь.
Первый раз такую проблему заметили в марте, на 1.1.47 прошивке

Прокопьев Максим
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
Reputation: 3
Откуда: Элтекс

Re: POE

Сообщение Прокопьев Максим » 14 июн 2018 14:27

Здравствуйте.
Прошу сообщить следующее:
1. Производились ли какие-либо действия/работы перед появлением?
2. Сколько по времени устройства были в работе?
3. Прошу сообщить серийные номера этих коммутаторов.
4. Прошу предоставить вывод по команде show tech-support с одного из проблемных коммутаторов
5. Прошу подключить камеру к gi1/0/1 и предоставить вывод по командам
sh power inline
sh power inline GigabitEthernet 1/0/1
6. Прошу сообщить из какой Вы компании (можно в ЛС).
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

etosamoe
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 янв 2018 20:59
Reputation: 0

Re: POE

Сообщение etosamoe » 21 июн 2018 15:57

Спасибо!
Проблему решили обновлением прошивки.

informix
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 сен 2018 11:35
Reputation: 0

Re: POE

Сообщение informix » 03 дек 2018 09:28

Здравствуйте. Такая проблема возникла. Перестает работать PoE. Привожу вывод с консоли:

top-mes2308p-02#show version
Active-image: flash://system/images/_image1.bin
Version: 4.0.9.6
Commit: a0586227
Build: 5 (master)
MD5 Digest: c759f2ab1599442957d57addfd4f322a
Date: 03-Aug-2018
Time: 08:58:35
Inactive-image: flash://system/images/image1.bin
Version: 4.0.9.6
Commit: a0586227
Build: 5 (master)
MD5 Digest: c759f2ab1599442957d57addfd4f322a
Date: 03-Aug-2018
Time: 08:58:35

top-mes2308p-02#show power inline

Power-limit mode: Class based
Usage threshold: 95%
Trap: Disable
Legacy Mode: Disable
Inrush Test: Enable
SW Version:

Unit Module Nominal Consumed Temp (C)
Power (W) Power (W)
---- ------------ --------- ---------- --------


Interface Admin Oper Power (W) Class Device Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/2 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/3 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/4 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/5 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/6 Auto Off 0.0 0 low
gi1/0/7 Auto Off 0.0 0 low
gi1/0/8 Auto Off 0.0 0 low


top-mes2308p-02#sh logging
Logging is enabled.
Origin id: disabled
Console Logging: Level notActive. Console Messages: 400 Dropped.
Buffer Logging: Level info. Buffer Messages: 284 Logged, 284 Displayed, 1000 Max.
File Logging: Level error. File Messages: 0 Logged, 406 Dropped.
3 messages were not logged

Application filtering control
Application Event Status
-------------------- -------------------- ---------
AAA Login Enabled
File system Copy Enabled
File system Delete-Rename Enabled
Management ACL Deny Enabled


Aggregation: Disabled.
Aggregation aging time: 300 Sec

Logged or displayed messages by severity:
Emergency: 0
Alert: 0
Critical: 0
Error: 0
Warning: 172
Notice: 6
Informational: 106
Debug: 0

...
02-Dec-2018 10:34:10 :%HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(************** Poe Fail Detected *****************************) was detected

02-Dec-2018 10:34:10 :%HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(Vmain value of 46.500000V is out of range) was detected

02-Dec-2018 10:34:10 :%HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(HALP_config_poe_692xx_dev_op_set_periodic) was detected

02-Dec-2018 10:34:10 :%HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(************** Poe Fail Detected *****************************) was detected

...

После перезагрузки коммутатора работа PoE возобновляется:

top-mes2308p-02#show pow inline

Power-limit mode: Class based
Usage threshold: 95%
Trap: Disable
Legacy Mode: Disable
Inrush Test: Enable
SW Version: 22.211.20

Unit Module Nominal Consumed Temp (C)
Power (W) Power (W)
---- ------------ --------- ---------- --------
1 MES2308P AC 270 8 (3%) 44
12-port 1G
Managed
Switch with
8 POE+ ports


Interface Admin Oper Power (W) Class Device Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/2 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/3 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/4 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/5 Never Off 0.0 0 low
gi1/0/6 Auto On 1.700 3 low
gi1/0/7 Auto On 3.200 3 low
gi1/0/8 Auto On 3.200 3 low

Коммутатор в эксплуатации меньше месяца.

roteiro
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 май 2018 22:19
Reputation: 0

Re: POE

Сообщение roteiro » 07 дек 2018 04:02

Имеется MES2308P к POE портам которого подключаются 8шт. MES2324P (на РОЕ висят телефоны) и проблема заключается в том, что при подключении восьмого свича MES2324P POE не работает, но если переключить его, например, в 9 порт на MES2308P, то все работает.

на портах 1-8 MES2308P настройка power inline never
версия прошивки 4.0.9.3

С чем может быть связано такое поведение?

Niko87
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 26 сен 2017 16:51
Reputation: 0
Откуда: Смоленск

Re: POE

Сообщение Niko87 » 07 дек 2018 15:38

Странно использовать мелкий PoE коммутатор в качестве коммутатора агрегации. Ну да ладно.
Обновите прошивку до актуальной версии, там обычно много багов уходят.
https://eltex-co.ru/support/downloads/
https://eltex-co.ru/upload/iblock/e50/m ... 0-1R16.zip

llatypov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 янв 2019 17:34
Reputation: 0

Re: POE

Сообщение llatypov » 03 янв 2019 17:39

Добрый день.
Столкнулся с проблемой

Power-limit mode: Port based
Usage threshold: 95%
Trap: Disable
Legacy Mode: Disable
Inrush Test: Disable
SW Version: 22.211.20

Unit Module Nominal Consumed Temp (C)
Power (W) Power (W)
---- ------------ --------- ---------- --------
1 MES2308P AC 270 0 (0%) 0
12-port 1G
Managed
Switch with
8 POE+ ports
Interface Admin Oper Power (W) Class Device Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1 Auto Fault 0.0 0 low
gi1/0/2 Auto Fault 0.0 0 low
gi1/0/3 Auto Fault 0.0 0 low
gi1/0/4 Auto Fault 0.0 0 low
gi1/0/5 Auto Fault 0.0 0 low
gi1/0/6 Auto Fault 0.0 0 low
gi1/0/7 Auto Fault 0.0 0 low
gi1/0/8 Auto Fault 0.0 0 low

System Description: MES2308P AC 12-port 1G Managed Switch with 8 POE+ ports
System Up Time (days,hour:min:sec): 00,00:27:39
System Contact: ASU 7-54-40 7-59-98
System Name: Access.Machta-2
System Location: Machta
System MAC Address: e0:d9:e3:a5:70:80
System Object ID: 1.3.6.1.4.1.35265.1.89
Reset-Button: enable

Unit Device
---- ----------------------------------------------------------
1 MES2308P AC 12-port 1G Managed Switch with 8 POE+ ports
Unit Fans Status
---- -------------------------------------
1 Fans status is N/A
Unit Temperature (Celsius) Status
---- --------------------- -------
1 27 OK

Access.Machta-2(config-if)#do show power inline GigabitEthernet 1/0/1
Interface Admin Oper Power (W) Class Device Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1 Never Fault 0.0 0 low
Port Status:
Port standard: 802.3AT
Admin power limit: 30.0 watts
Time range:
Operational power limit: 30.0 watts
Spare pair: Disabled
Negotiated power: 0 watts (None)
Current (mA): 0
Voltage(V): 0.0
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0

Прошивка последняя, сам свитч живой транзит бегает, не робит ток POE. В качестве устройств стоят IP-камеры SNR OMNY PRO макс. 3-4 вт. на камеру. Включены в 1-4 порты. Раньше помогала перезагрузка устройства и физическое переключение кабеля из порта. сейчас и это не помогает.

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: POE

Сообщение Евгений Т » 08 янв 2019 10:56

Здравствуйте.

Прошу отправить на почту в пописи вывод show tech-sup с пометкой "для Евгения". Также прошу приложить к письму повторно уже приложенные Вами выводы команд.

После чего началась проблема? Проблема наблюдается только с этими камерами или со всем оборудованием?
Раньше помогала перезагрузка устройства и физическое переключение кабеля из порта. сейчас и это не помогает.

Прошу уточнить. Раньше - это когда? До обновления или до каких-то других действий? Или просто с одного момента камеры перестали запитываться и устранить проблему не получается?
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/