Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

mes-2324fb rps trap

MES, ESR
danevs
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2018 20:47
Reputation: 0

mes-2324fb rps trap

Сообщение danevs » 15 авг 2018 20:58

Добры день! Подскажите, пожалуйста, можно ли отключить трапы о состоянии аккумулятора? (по умолчанию включены)

Пример куска лога:
```
:%Environment-W-PS-STAT-CHNG: PS# 2 status changed - not present.
```
Когда есть проблемы с батареей, возникает флуд сообщениями, что не очень круто :(

alex_bat
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 25 сен 2017 17:56
Reputation: 0

Re: mes-2324fb rps trap

Сообщение alex_bat » 16 авг 2018 09:40

Добрый день!
Есть возможность отключить логирование, либо понизить уровень, но при этом можем потерять другие важные сообщения.
Конкретно эти трапы отключить нельзя.
Александр Баталов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

danevs
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2018 20:47
Reputation: 0

Re: mes-2324fb rps trap

Сообщение danevs » 16 авг 2018 17:43

alex_bat писал(а):Добрый день!
Есть возможность отключить логирование, либо понизить уровень, но при этом можем потерять другие важные сообщения.
Конкретно эти трапы отключить нельзя.


Было бы круто, если бы добавили эту возможность. Можно подробнее о понижении уровня? Интересует как временное решение.

alex_bat
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 25 сен 2017 17:56
Reputation: 0

Re: mes-2324fb rps trap

Сообщение alex_bat » 21 авг 2018 15:06

Добрый день!
SW1(config)#logging console
emergencies System is unusable
alerts Immediate action needed (severity=1)
critical Critical conditions (severity=2)
errors Error conditions (severity=3)
warnings Warning conditions (severity=4)
notifications Normal but significant conditions (severity=5)
informational Informational messages (severity=6)
debugging Debugging messages (severity=7)

Должно быть достаточно severity=3