Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2124P + KX-NT551

MES, ESR
loen
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 окт 2018 17:36
Reputation: 0

MES2124P + KX-NT551

Сообщение loen » 19 окт 2018 18:16

День добрый!

MES2124P rev.C
console#sh version
SW version 1.1.48.2[9521e00c] ( date 26-Jun-2018 time 10:06:37 )
Boot version 0.0.1.7 ( date 18-May-2018 time 16:00:07 )
HW version 01.02

и IP-телефоны Panasonic KX-NT551 с питанием через POE.

Проблема в следующем: вот стоит телефон, работает. Но если из него вытащить пач и потом обратно воткнуть - он уже не работает, нет питания.

power inline limit-mode в значении port, изначально был в class. Думал может телефон по классу за рамки вылазит...

параметры при работающем телефоне:

console#sh power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 1.400 30.000 29 51.700



console#sh power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit: 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0

Выдергиваем пач - телефон тухнет,
console#19-Oct-2018 18:10:23 %LINK-W-Down: gi1/0/1
вставляем обратно - телефон не включается...смотрим состояние порта:

console#sh power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto Fault low class3

Time range:
Power limit: 30.000W

Port Status: Port is off - detection is in process
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 1
Invalid Signature Counter: 0

НО! если выкл/вкл MESa или его перезагрузить, то телефон включится!
Думал проблема в телефоне...есть еще три таких же MESa, проверяю в них. Втыкаюсь в порт - телефон запускается.
У этих MESов power inline limit-mode в значении class

UPD:
включил power inline traps enable

смотрим свободный порт

console#sh power inline gi1/0/23

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/23 Auto Searching low class0

Time range:
Power limit: 30.000W

Port Status: Port is off - detection is in process
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0

Втыкаем в него телефон....
console#19-Oct-2018 18:52:26 %HAL_config_poe-I-PSE-PORT-ON-OFF-TRAP: Pse Port gi1/0/23 is not delivering power to the PD
и его состояние меняется в Fault.

loen
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 окт 2018 17:36
Reputation: 0

Re: MES2124P + KX-NT551

Сообщение loen » 25 окт 2018 15:15

В общем, друзья, чудес не бывает...зря грешил на MES.
Все дело было в неопознанном хвосте. Линка с него нет и куда идет тоже не известно. Выдергиваешь его - питание поступает на телефоны.