Страница 1 из 1

вопрос по технологии ERPS

Добавлено: 31 окт 2018 23:40
Artem_V
Здравствуйте.

Имеется кольцо из коммутаторов MES2324B и MES3508P.
Скажите, правильно ли я понимаю, что для работы технологии ERPS (G.8032) коммутаторы должны быть directly connected ?
Нельзя на каком-либо участке (между двумя коммутаторами) использовать L2 трубу (от стороннего провайдера).

Спасибо.

Re: вопрос по технологии ERPS

Добавлено: 01 ноя 2018 09:22
alex_bat
Добрый день. Использовать то можно, но разрыв кольца будет детектирован только в случае если упадет порт непосредственно на коммутаторах кольца, если где-то в L2 туннеле, то такой разрыв не детектируется.

Re: вопрос по технологии ERPS

Добавлено: 01 ноя 2018 09:48
alex_bat
Добавлю, что в версии ПО 4.0.11 будет добавлен функционал ERPS+CFM, тогда можно будет использовать функционал ERPS в данной схеме в полном объеме.

Re: вопрос по технологии ERPS

Добавлено: 01 ноя 2018 21:58
Artem_V
Спасибо, Александр.