Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой. Наблюдаем потерю пакетов в банальной сети, состоящей из двух MES1124М,
соединенных между собой патчкордом через один 100M порт. В состоянии интерфейса, статистике портов и т.п.
на MES все хорошо, а одиночные пакеты изредка (1-5мин) не доходят до адресата. Подключили снифферы с обеих сторон,
которые подтвердили потерю пакетов в свитче. По логам сниффера видим ситуации, когда пакет был принят с порта опрашивающего
компьютера, а в порт на соседний свитч не вынырнул. Конфигурация свитчей банальная - дефолтные заводские настройки
(VLAN1 на всех портах) за исключением изменения ip-адреса для VLAN1 и конфигурирования одного порта как mirroring
для подключения сниффера. Траффик небольшой, не выше 5-7М на самом нагруженном порту. Прошивка V1.1.48.2
С уважением,
Кулагин Сергей
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Потери пакетов MES1124M
Re: Потери пакетов MES1124M
Здравствуйте.
Прошу приложить схему с подписанными портами, конфиги и вывод команды
sh int cou gi0/xxx со всех интерфейсов, через которые пролетает пинг.
Прошу приложить схему с подписанными портами, конфиги и вывод команды
sh int cou gi0/xxx со всех интерфейсов, через которые пролетает пинг.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Потери пакетов MES1124M
Ответил мэйлом на techsupp@eltex.nsk.ru с пометкой "Для Евгения Тур"
Евгений Т писал(а):Здравствуйте.
Прошу приложить схему с подписанными портами, конфиги и вывод команды
sh int cou gi0/xxx со всех интерфейсов, через которые пролетает пинг.
Re: Потери пакетов MES1124M
В догонку к предыдущему письму, если это поможет. Потери наблюдаем, если свитчи соединены через 100М порты.
Если свитчи соединить между собой через 1G порты, то потерь не зафиксировано.
Если свитчи соединить между собой через 1G порты, то потерь не зафиксировано.
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»