test cable-diagnostics tdr
Добавлено: 09 янв 2019 21:24
Добрый день!
на коммутаторах MES2124M AC 28-port 1G Managed Switch произвожу тестирование медных физических линий на портах, поднятых в гигабите.
Получаю, что гигабит поднимается на 2-х парах. Подскажите, насколько правильно я интерпретирую результаты теста?
SWSK3#test cable-diagnostics tdr interface gi1/0/3
Some ports has status of link UP. Continuing test can break links. Proceed? (Y/N)[Y] Y
.....................09-Jan-2019 17:07:07 %LINK-W-Down: gi1/0/3
.
Port Pair Result Length [m] Date
--------- ---- ------------------- ---------- --------------------------
gi1/0/3 1-2 OK -- 09-Jan-2019 17:07:07
3-6 OK --
4-5 Open 24
7-8 Open 24
SWSK3#09-Jan-2019 17:07:10 %STP-W-PORTSTATUS: gi1/0/3: STP status Forwarding
09-Jan-2019 17:07:10 %LINK-I-Up: gi1/0/3, 1Gbps FULL duplex
SWSK3#test cable-diagnostics tdr interface gi1/0/16
Some ports has status of link UP. Continuing test can break links. Proceed? (Y/N)[Y] Y
......................09-Jan-2019 17:07:38 %LINK-W-Down: gi1/0/16
.
Port Pair Result Length [m] Date
--------- ---- ------------------- ---------- --------------------------
gi1/0/16 1-2 OK -- 09-Jan-2019 17:07:38
3-6 OK --
4-5 Open 54
7-8 Open 57
состояние самих портов:
Flow Link Up Time Back Mdix
Port Type Duplex Speed Neg ctrl State (d,h:m:s) Pressure Mode Port Mode
-------- ------------ ------ ----- -------- ---- ----------- ------------- -------- ------- ---------
gi1/0/1 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 04,00:18:57 Disabled On Access
gi1/0/2 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 00,02:23:13 Disabled On Access
gi1/0/3 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 11,19:34:05 Disabled On Access
gi1/0/4 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 09,02:26:04 Disabled On Access
gi1/0/5 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 09,00:47:54 Disabled On Access
gi1/0/6 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 02,03:13:31 Disabled Off Access
gi1/0/7 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 00,00:22:59 Disabled Off Access
gi1/0/8 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 01,12:10:52 Disabled Off Access
gi1/0/9 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 15,21:24:09 Disabled On Access
gi1/0/10 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 21,21:39:52 Disabled Off Access
gi1/0/11 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 00,00:16:38 Disabled On Access
gi1/0/12 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 01,02:37:13 Disabled On Access
gi1/0/13 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 21,22:10:56 Disabled On Access
gi1/0/14 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 04,23:40:53 Disabled On Access
gi1/0/15 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 16,02:15:22 Disabled Off Access
gi1/0/16 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 09,20:46:34 Disabled On Access
gi1/0/17 1G-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
gi1/0/18 1G-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
gi1/0/19 1G-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
на коммутаторах MES2124M AC 28-port 1G Managed Switch произвожу тестирование медных физических линий на портах, поднятых в гигабите.
Получаю, что гигабит поднимается на 2-х парах. Подскажите, насколько правильно я интерпретирую результаты теста?
SWSK3#test cable-diagnostics tdr interface gi1/0/3
Some ports has status of link UP. Continuing test can break links. Proceed? (Y/N)[Y] Y
.....................09-Jan-2019 17:07:07 %LINK-W-Down: gi1/0/3
.
Port Pair Result Length [m] Date
--------- ---- ------------------- ---------- --------------------------
gi1/0/3 1-2 OK -- 09-Jan-2019 17:07:07
3-6 OK --
4-5 Open 24
7-8 Open 24
SWSK3#09-Jan-2019 17:07:10 %STP-W-PORTSTATUS: gi1/0/3: STP status Forwarding
09-Jan-2019 17:07:10 %LINK-I-Up: gi1/0/3, 1Gbps FULL duplex
SWSK3#test cable-diagnostics tdr interface gi1/0/16
Some ports has status of link UP. Continuing test can break links. Proceed? (Y/N)[Y] Y
......................09-Jan-2019 17:07:38 %LINK-W-Down: gi1/0/16
.
Port Pair Result Length [m] Date
--------- ---- ------------------- ---------- --------------------------
gi1/0/16 1-2 OK -- 09-Jan-2019 17:07:38
3-6 OK --
4-5 Open 54
7-8 Open 57
состояние самих портов:
Flow Link Up Time Back Mdix
Port Type Duplex Speed Neg ctrl State (d,h:m:s) Pressure Mode Port Mode
-------- ------------ ------ ----- -------- ---- ----------- ------------- -------- ------- ---------
gi1/0/1 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 04,00:18:57 Disabled On Access
gi1/0/2 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 00,02:23:13 Disabled On Access
gi1/0/3 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 11,19:34:05 Disabled On Access
gi1/0/4 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 09,02:26:04 Disabled On Access
gi1/0/5 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 09,00:47:54 Disabled On Access
gi1/0/6 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 02,03:13:31 Disabled Off Access
gi1/0/7 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 00,00:22:59 Disabled Off Access
gi1/0/8 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 01,12:10:52 Disabled Off Access
gi1/0/9 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 15,21:24:09 Disabled On Access
gi1/0/10 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 21,21:39:52 Disabled Off Access
gi1/0/11 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 00,00:16:38 Disabled On Access
gi1/0/12 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 01,02:37:13 Disabled On Access
gi1/0/13 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 21,22:10:56 Disabled On Access
gi1/0/14 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 04,23:40:53 Disabled On Access
gi1/0/15 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 16,02:15:22 Disabled Off Access
gi1/0/16 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 09,20:46:34 Disabled On Access
gi1/0/17 1G-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
gi1/0/18 1G-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
gi1/0/19 1G-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access