Добрый день!
Собрана схема, как на рисунке. Идея в резервировании устройств (при отключении какого-либо устройства связь ПК1, 2 сохраняется).
На схеме sw1, sw2 – MES 3324; sw3, sw4 – MES 2324; R1, R2 – ESR-200.
Настройки устройств следующие:
Настройки sw1, 2:
config# vlan database
config-vl-if# vlan 3
config# interface range gi1/0/1-2
config-if# switchport mode trunk
config-if# switchport trunk allowed vlan add 3
config-if# switchport forbidden default-vlan
config# interface gi1/0/3
config-if# switchport mode access
config-if# switchport access vlan 3
config-if# switchport forbidden default-vlan
Настройки R1, R2:
copy system:default-config system:candidate-config
config# vlan 3
config# interface port-channel 1 (port-channel 2 на R2)
config# interface gi1/0/1-2
config-if# channel-group 1 mode auto (channel-group 2 mode auto – на R2)
config# interface port-channel 1
config-if# switchport mode trunk
config-if# switchport trunk allowed vlan add 3
config-if# switchport forbidden default-vlan
config# interface gi1/0/3-4
config-if# switchport mode trunk
config-if# switchport trunk allowed vlan add 3
config-if# switchport forbidden default-vlan
Настройки sw3, 4:
config# stack configuration links te1-2
config# stack configuration uni-id 1 (на sw3, на sw4 unit-id 2)
reload
config# vlan database
config-vl-if# vlan 3
config# interface vlan 3
config-vl-if# ip address 192.168.1.1 /28
config# interface port-channel 2
config# interface gi1/0/23
config-if# channel-group 2 mode auto
config# interface gi2/0/23
config-if# channel-group 2 mode auto
config# interface port-channel 1
config# interface gi1/0/24
config-if# channel-group 1 mode auto
config# interface gi2/0/24
config-if# channel-group 1 mode auto
config# interface range po1-2
config-if# switchport mode trunk
config-if# switchport trunk allowed vlan add 3
config-if# switchport forbidden default-vlan
config# interface gi1/0/1
config-if# switchport mode access
config-if# switchport access vlan 3
config-if# switchport forbidden default-vlan
Цель - проверить ping ПК1 - ПК2.
Проблема заключается в том, что наблюдается флаппинг МАС адресов на ESR-200. При отключении одного из роутеров (например, если отключить порт 3 на R1), флаппинг пропадает.
Схема только с тремя устройствами - sw1, R1, sw3 - работает (ПК пингуются).
В чем может быть дело? Схема в принципе в таком виде работоспособна?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Схема с резервированием - флаппинг МАС
Схема с резервированием - флаппинг МАС
- Вложения
-
- Схема.png (60.71 КБ) 1411 просмотров
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 03 дек 2018 12:15
- Reputation: 0
Re: Схема с резервированием - флаппинг МАС
Схема стандартная, не хватает только линков между R1-R2, sw1-sw2. Для линков между коммутаторами лучше использовать sfp(sfp+) порты.
Не рекомендую использовать ESR-200 в качестве маршрутизаторов (фактически им отведена роль уровня ядра), лучше для данных целей использовать коммутаторы 2000-3000 или (еще лучше) 5000 серии. ESR-200 межсетевой экран, функции немного другие.
Так же не понимаю смысл использования одного VLAN во всей сети.
На мой взгляд VLAN 3 - management, VLAN 4 - 7 - клиентские, один vlan на коммутатор.
С виду конфигурация настроена правильно, но точнее можно сказать только если вы приведете полные конфиги коммутаторов.
Не рекомендую использовать ESR-200 в качестве маршрутизаторов (фактически им отведена роль уровня ядра), лучше для данных целей использовать коммутаторы 2000-3000 или (еще лучше) 5000 серии. ESR-200 межсетевой экран, функции немного другие.
Так же не понимаю смысл использования одного VLAN во всей сети.
На мой взгляд VLAN 3 - management, VLAN 4 - 7 - клиентские, один vlan на коммутатор.
С виду конфигурация настроена правильно, но точнее можно сказать только если вы приведете полные конфиги коммутаторов.
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей