Страница 1 из 1

[MES2124MB] Не загружается при питании 12В

Добавлено: 16 апр 2019 16:06
Dipress
Добрый день.

Есть коммутатор MES2124MB который стоял на объекте и был запитан через внешний БП 12В. По какой-то причине перестал загружаться. С БП все нормально. На самом коммутаторе горят светодиоды Power и Status. Зайти на коммутатор в таком состоянии не смогли. Для эксперемента отключили питание 12В и запитали через 220В. Коммутатор прогрузился.

Подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить?

Спасибо.

Re: [MES2124MB] Не загружается при питании 12В

Добавлено: 16 апр 2019 16:26
Андрей Есман
Здравствуйте.
Что подразумевается под "внешний БП"? Какой БП использовался? Почему изначально устройство не было запитано от 220В?
Пришлите контактные данные (почту) и название организации в ЛС.

Re: [MES2124MB] Не загружается при питании 12В

Добавлено: 16 апр 2019 16:38
Dipress
Добрый день.
Что подразумевается под "внешний БП"? Какой БП использовался? Почему изначально устройство не было запитано от 220В?


Это и подразумевается что питание коммутатора происходит через внешний БП на 12В. Такие условия размещения оборудования на объекте. Нет там 220В.

Re: [MES2124MB] Не загружается при питании 12В

Добавлено: 16 апр 2019 16:48
Андрей Есман
Данное устройство имеет основное питание 220В и резервное 12В. Резервное используется для подключения АКБ. В случаи проблем с основным питанием устройство переключается на резервное.
Устройство не предназначено для работы от внешних БП.

Re: [MES2124MB] Не загружается при питании 12В

Добавлено: 16 апр 2019 16:53
Dipress
Очень странный ответ. Скажите а чем разница работы от АКБ 12В и БП 12В? Есть какая-то принципиальная разница? Если вам так удобно то считайте что устройство работает по резервному питанию. Я уверен что если я сейчас у себя на стенде запитаю устройство от АКБ история будет точно такой же.

Re: [MES2124MB] Не загружается при питании 12В

Добавлено: 16 апр 2019 17:10
Dipress
Сейчас провел эксперемент о котором писал выше. Ситуация с коммутатором точно такая же. От резервного питания, посредством АКБ, он не грузиться.

Re: [MES2124MB] Не загружается при питании 12В

Добавлено: 16 апр 2019 17:10
Андрей Есман
Разница в том, что изначально схема подключения была не верной. Устройство не рассчитано для работы только от резервного источника питания на постоянной основе. Возможно вышел из строя внутренний блок питания, который установлен в коммутаторе.

Подключите к устройству основное питание (220В) и АКБ одновременно. Затем отключите основное питание. Устройство должно продолжать работу (изменится состояние индикации на передней панели). Через пару минут подключите обратно основное питание.

Если устройство не отключится во время этих манипуляций, значит все работает корректно. Если выключится после отключения основного источника питания, значит внутренний блок питания неисправен. Требуется ремонт.