Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Флаппинги

MES, ESR
artkor
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 май 2019 12:37
Reputation: 0

Флаппинги

Сообщение artkor » 10 май 2019 12:49

Добрый день!

Периодически наблюдаем следующую картину:

10-May-2019 03:26:44 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host 00:21:52:37:bb:aa in vlan 707 is flapping between port te1/0/2 and port gi1/0/16

10-May-2019 03:26:44 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host e4:18:6b:1d:04:cd in vlan 707 is flapping between port te1/0/2 and port gi1/0/16

10-May-2019 03:26:44 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host 50:64:2b:4d:34:4e in vlan 707 is flapping between port te1/0/2 and port gi1/0/16

10-May-2019 03:26:44 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host 88:1f:a1:28:84:84 in vlan 707 is flapping between port te1/0/2 and port gi1/0/16

10-May-2019 03:26:43 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host e4:18:6b:27:af:41 in vlan 707 is flapping between port te1/0/2 and port gi1/0/16

10-May-2019 03:26:43 :%BRG_MACNTFY-I-MAC_FLAPPING: Host 5c:96:9d:70:0e:ac in vlan 707 is flapping between port te1/0/2 and port gi1/0/16


Таких записей достаточно много, иногда это приводит к серьезным лагам в сети. На gi1/0/16 LTE-2X.

Логи с коммутатора MES3116F

На порту gi1/0/16 настроен loopback-detection и storm-control но ни первый ни второй не срабатывает.
Подскажите пожалуйста что делать

Код: Выделить всё

loopback-detection enable
loopback-detection mode multicast-mac-addr
loopback-detection interval 60
loopback-detection vlan-based
loopback-detection vlan-based recovery-time 60


show running-config interfaces gi1/0/16
interface gigabitethernet 1/0/16
 loopback-detection enable
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 707,3333
 description PON-60
 spanning-tree disable
 spanning-tree bpdu filtering
exit

show storm-control gi1/0/16
gi1/0/16:
    Broadcast
        Rate = 3500 kbps
        Action: Filtering
        Logging: Enabled

Андрей Есман
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
Reputation: 1
Откуда: Элтекс

Re: Флаппинги

Сообщение Андрей Есман » 14 май 2019 13:03

Здравствуйте.

На коммутаторе присутствует функционал логирования флаппинга MAC-адресов. MAC-адрес в пределах одного влана не может обучиться за разными портами коммутатора. Если такое происходит, то в построении сети присутствует какая-то ошибка(кольцо/отражение пакетов нижестоящим оборудованием обратно в порт/дублирование MAC-адресов на оборудовании). Коммутатор всего лишь сообщает, что проблема находится за указанными портами.
Для решения проблемы следует определить за каким портом в действительности находится данный MAC и что он делает за проблемными портами.
Если ниже находится LTE, то, вероятно, проблема где-то на ней. Рекомендую завести подобную тему в ветке форума PON. Предполагаю, что не правильно настроены профили изоляции на свиче LTE.
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

CSKT
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 04 июн 2019 18:27
Reputation: 0

Re: Флаппинги

Сообщение CSKT » 04 июн 2019 18:31

Андрей Есман писал(а):Здравствуйте.

На коммутаторе присутствует функционал логирования флаппинга MAC-адресов. MAC-адрес в пределах одного влана не может обучиться за разными портами коммутатора. Если такое происходит, то в построении сети присутствует какая-то ошибка(кольцо/отражение пакетов нижестоящим оборудованием обратно в порт/дублирование MAC-адресов на оборудовании). Коммутатор всего лишь сообщает, что проблема находится за указанными портами.
Для решения проблемы следует определить за каким портом в действительности находится данный MAC и что он делает за проблемными портами.
Если ниже находится LTE, то, вероятно, проблема где-то на ней. Рекомендую завести подобную тему в ветке форума PON. Предполагаю, что не правильно настроены профили изоляции на свиче LTE.


В логировании сообщает, что такой-то повторяющийся мак адрес есть на нескольких портах. Конкретно не получается вычислить на какой порт пришёл мак-адрес.
Приходится по очереди физически выключать порт, только так удаётся вычислить откуда кольцо.
Может есть другие способы вычисления кольца?

Андрей Есман
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
Reputation: 1
Откуда: Элтекс

Re: Флаппинги

Сообщение Андрей Есман » 05 июн 2019 08:48

Здравствуйте.
Только так. В логе пишет, на каких именно портах происходит flapping. А затем определяете за каким портом данного мака быть не должно, значит там и кольцо.
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/