Доброго дня!
Mes3124f (2.5.45) начал выдавать ошибку раз в час:
%COPY-W-TRAP: The mirror-config file is illegal due to failure of previous copy operation/s to mirror-config.
При этом управление через ssh/telnet виснет при попытке залогиниться.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Mes3124f mirror-config
Re: Mes3124f mirror-config
Здравствуйте.
Такие ошибки могут выводиться, когда не удаётся скопировать конфигурацию в mirror-config. Вероятно первопричиной является проблема, по которой не удаётся залогиниться на коммутатор. Нет ли в сети шторма?
Прошу подключиться к коммутатору ком-портом, ввести
conf
service cpu-input-rate
service tasks-utilization
Затем показать вывод команд
show cpu utilization
show cpu input-rate detailed (10 раз с небольшим интервалом)
sh tasks utilization
sh tech-sup
Если и через ком-порт не получится подключиться, прошу перезагрузить коммутатор по питанию и обновиться до актуальной версии ПО, проверить будет ли наблюдаться проблема.
Такие ошибки могут выводиться, когда не удаётся скопировать конфигурацию в mirror-config. Вероятно первопричиной является проблема, по которой не удаётся залогиниться на коммутатор. Нет ли в сети шторма?
Прошу подключиться к коммутатору ком-портом, ввести
conf
service cpu-input-rate
service tasks-utilization
Затем показать вывод команд
show cpu utilization
show cpu input-rate detailed (10 раз с небольшим интервалом)
sh tasks utilization
sh tech-sup
Если и через ком-порт не получится подключиться, прошу перезагрузить коммутатор по питанию и обновиться до актуальной версии ПО, проверить будет ли наблюдаться проблема.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Mes3124f mirror-config
По com порту также не отвечал, пришлось перезагрузиться (обидно, так как аптайм более трех лет).
Шторма не было; странно что через коммутатор траффик продолжал ходить.
Шторма не было; странно что через коммутатор траффик продолжал ходить.
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость