Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES1124M WEB-интерфейс

MES, ESR
AlexMSQ
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 21 авг 2018 14:24
Reputation: 0

MES1124M WEB-интерфейс

Сообщение AlexMSQ » 25 июн 2019 17:41

Небольшой вопросик насчет WEB-интерфейса MES1124MB

А именно: на ПО версии 1.1.48.3 невозможно установить aaa authentication enable default local, хотя на 48.5 можно. Это так задумано?

И второй вопрос: при username admin password *** privilege ниже 15 пользователя не пускает в ВЕБ-интерфейс, говорит недостаточно прав, нужен левел 15. Это правильно? Как-то это настраивается? Потому что мне в веб-интерфейс свитча нужно пускать дежурного, а ему совсем не нужны права на изменения настроек!

Как-то можно этого добиться?

alex_bat
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 25 сен 2017 17:56
Reputation: 0

Re: MES1124M WEB-интерфейс

Сообщение alex_bat » 25 июн 2019 18:00

На данный момент доступ к WEB c привилегиями ниже 15 не реализован, прошу сообщить мне в ЛС название своей организации и контактные данные.
Александр Баталов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/