Добрый день. Имеется сеть на коммутаторах MES3124 (Условно 3 штуки L1, L2, L3)
К L1 подключен DHCP сервер в Vlan10,
На L2 настроен как TRUNK
На L3 в 23 порт подключено оборудование сторонней организации (доступа к его настройкам нет) с DHCP.
Нужно чтобы эта сеть работала в vlan 40. На порту коммутатора L3 были произведены следующие настройки:
vlan database
vlan 10,40
interface vlan 1
no ip address dhcp
interface vlan 40
name vlan_kret
ip address 192.168.104.199 255.255.255.0
interface tengigabitethernet 1/0/2
ip dhcp snooping trust
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,40
description ---to_L2---
interface gigabitethernet 1/0/23
ip dhcp snooping trust
switchport mode general
switchport general allowed vlan add 40 untagged
description Uplink_KRET
switchport general pvid 40
selective-qinq list ingress add_vlan 40
C L3 пирг до 192.168.104.254 есть, с L1 и L2 пинга нету и компьютеры находящиеся за access портом vlan40 адрес не получают.
Пожалуйста помогите разобраться.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Прошу помощи разобраться с конфигурацией MES3124
-
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
- Reputation: 1
- Откуда: Элтекс
Re: Прошу помощи разобраться с конфигурацией MES3124
Здравствуйте.
Во VLAN10 какая ip адресация? Скорее всего нет маршрута в сеть 192.168.104.0.
Во VLAN10 какая ip адресация? Скорее всего нет маршрута в сеть 192.168.104.0.
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/