О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2324FB

MES, ESR
icecream
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 апр 2019 15:42
Reputation: 0

MES2324FB

Сообщение icecream » 23 июл 2019 17:52

Здравствуйте собственно Subj при включении выдает в консоль и останавливается.
Куда копать.
Спасибо.

BootROM 1.41
Booting from SPI flash


General initialization - Version: 1.0.0
Serdes initialization - Version: 1.0.2
PEX: pexIdx 0, detected no link
DDR3 Training Sequence - Ver TIP-1.55.0
DDR3 Training Sequence - Switching XBAR Window to FastPath Window
Updated Physical Mem size is from 0x20000000 to 10000000
DDR3 Training Sequence - Ended Successfully
BootROM: Bad checksum for image at offset 00000000
BootROM: Bad header at offset 00200000


General initialization - Version: 1.0.0
Serdes initialization - Version: 1.0.2
PEX: pexIdx 0, detected no link
Error -1 in File:msys/mvHighSpeedEnvSpec.c Line:1149
Error -1 in File:msys/mvHighSpeedEnvSpec.c Line:1228
Error -1 in File:msys/mvHighSpeedEnvSpec.c Line:1252


********** SERDES initialization failed! ********

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2324FB

Сообщение Александр Селезнев » 24 июл 2019 08:59

После чего появилась эта проблема?
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

icecream
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 апр 2019 15:42
Reputation: 0

Re: MES2324FB

Сообщение icecream » 24 июл 2019 13:13

Устройство после настройки две недели пролежало в коробке ожидая установку.
Достали из корбки.
обновили до: mes3300-4011-1R5.ros - перезагрузили.
обновили до: mes3300-4012-R183.ros - перезагрузили.
залил конфигурацию - перезагрузили, проверили правильность конфигурации.
упаковали в коробку.

Достали из коробки вот такая картинка.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2324FB

Сообщение Александр Селезнев » 24 июл 2019 13:29

power горит зелёным или красным?
если питание отключить и потом его включить, проблема повторяется?
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

icecream
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 апр 2019 15:42
Reputation: 0

Re: MES2324FB

Сообщение icecream » 24 июл 2019 13:47

power горит - зелёным (так же зеленым горит Fan)
после отключения питания проблема повторяется
на кнопку reset не реагирует.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2324FB

Сообщение Александр Селезнев » 24 июл 2019 15:51

Отправляйте в ремонт
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции